我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
请下载
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
求助专家和分质供水前辈:正在做小区分质供水,管网采用PPR管,管道直饮水中含O3(臭氧),对一般金属材料有腐蚀作用,所以阀门选材是个不好解决的问题。听说PPR双活接黄铜球阀(价格可接受)不能用,容易被腐蚀影响水质,缩短阀门寿命。用PPR球阀(价格低廉),强度不够,使用寿命短。而采用不锈钢316L的,市场上又没有PPR双活接的,如另外再加两个PPR内丝或外丝,成本几何级增长。1.既要控制成本又要保证水的品质,还要便于以后的维修,希望给点建议。2.如用PPR双活接黄铜球阀(镀镍或镀鉻)到底能行吗?
关于给水阀门井做法的问题 我想问点技术上上的问题,市政200的引入管,分出4根150的管道,做这个水表井,图集上一般要做到2米深,我想做浅一点,做到一米六这种能实现不,因为地方有限,阀门井可能要做在车库上。
大家好,有个问题请教一下,就是在做中央空调的吊顶风柜(接冷冻水的)时调节温度的需用什么阀门?此风柜只制冷,没有加热和加湿的。是用电动二通阀还是比例积分调节阀?或者是电磁阀?三者各有什么优劣点?按理说用DDC+电动二通阀是比较好的方式,但造价比较高。我有一个工地是用了比例积分调节阀,但在关空调时是只能关风机,结果冷冻水还在流动,造成空调滴水,结果也是不敢用了呢,换了电磁阀后关空调时水系统会出现比较大的震动,也是不好的方式。所以希望大家多多指教啦。谢谢!
05S502中无论是闸阀井还是蝶阀井,名称都为地面操作。。。。 但是图中阀门都在井中,且离井口也比较深,怎么为地面操作呢?
这里有从事供水管理工作的吗?请问你们在平时的阀门维护管理中,都是用什么操作的?我公司准备买阀门操作设备,有没有好的介绍?另外有谁了解美国wachs公司生产的pow-r-drive-2型阀门启闭器的,希望您能畅所欲言,谢谢!
《给排水设计规范》提到DN100以下的镀锌管用丝接,以上的用焊接,那么阀门什么时候有丝接什么时候用焊接?我理解关于阀门丝接、焊接的问题应该跟着管子的连接形式来,若管子为丝接,则阀门也丝接,若管子焊接,则阀门也焊接。比如:DN25的不锈钢管采用丝接,但是施工单位的阀门却是焊接,那么作为甲方在后期决算的时候,对于该阀门应套丝接定额还是焊接定额?[ 本帖最后由 xuke854 于 2008-12-2 17:01 编辑 ]
一人畜饮水调节水池高2m(重力供水,该调节水池设置作用是为了将水源地至该处20m高差较少至2m),原方案设置了浮球式自动液压控制阀门,当水位达到一定高度时自动关闭进水阀。请问还有什么好的方案?
各位,现在碰上个,比较头疼的问题,就是现在已经做好的公共厕所,蹲便器用的冲水阀门,原来用的是,脚踩的自闭式冲洗阀,连接的是塑料给水管,现在投入使用,管理方提出,这样的,冲洗阀门很容易损坏。是接头处容易让某些不文明市民,踩松了,造成损坏。请问各位,有什么好点的,坚固点的,阀门介绍的么,平时各位,都用的什么阀门呢?
一个重庆温泉,安装的普通闸阀,阀门锈蚀严重,阀芯漏水,需要更换,请教各位大侠,安装那种阀门比较适合。温泉水PH值7.5,主要含铁、锰、硫,水温55C°。使用不锈钢阀门是否可以?
我们单位的小区热力交换站未安装疏水阀,且领导无意安装,请问出现冷凝水堵塞,蒸汽冲击热交换片,引起管道震颤,用什么办法可以把危害降低到最小! O(∩_∩)O谢谢
我想问的是,插入阀门阀件的时候就只有那么点阀门可以用,想问下,如果添加这里的阀门?试了一下造阀门,平面图的可以看的到图,但是在三维的时候却看不到图,哪位大大能教下怎么弄?比如像要湿式报警阀去没有。
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理