直立型喷头距喷淋主干管的高度有要求没?如下图H。
吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
一厂房已确定需要设置喷淋系统(甲方要求),单层,坡屋面,高11.0-13.8米:按《自动喷水灭火系统设计手册》不应选用esfr型喷头,而一般喷头按《喷规》非仓库类高大场所最大净空不能超过12米这该怎样设置呢?
直立式喷头安装高度有多高呢?10厘米够吗?喷头离顶板有7.5~15厘米,如果直立式喷头安装高度再高的话,干管就比较低,室内净高就更低了。欢迎大家指点。
目前我所在的项目地下室的风管顶距地下室顶板高度为70公分左右,是1.5m宽的风管,已在下方设喷头,我想请问一下,是否要在上方设喷头?是参照哪条规范来的? 另外还想请教一下,DN25的钢管是否只能设一个喷头?设2个是否可以? 以上2个问题希望各位前辈指点一下,谢谢!
请教一下,开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么?假如层高10m,是否喷头安装在3m处,喷水强度就是1.0L/MIN*M2
当宾馆的全部吊顶,而只有部分吊顶的高度大于800,哪是在全部吊顶内都设上喷头呢?还是仅在高度大于800的那一部分吊顶内设上喷头呢? 吊顶内喷头的设计原则是不是和本建筑没有吊顶而设直立型喷头的原则是一样的呢?
我设计水箱底部高出喷头13米还多,专家叫俺复核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋阀都是DN200 150M 阀后DN150 60M 只有2米DN32)问题是:专家让按照喷头全开复核 这下俺晕了这跟水泵的要求一样了 谁让俺是开式系统呢喷头全开怎麽算阻力?谁能指点一哈 这麽算合适吗?
请教:自喷系统的消防水箱,高度仅需高出最不利点喷头5m么?关于这个疑问,也是有根据的。请看:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。74页条文解释。还有:10.3.1条:消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。如果这样的话,这两点就自相矛盾。请大家赐教!
最近在做个超高层建筑项目,项目地点在天津。消防建审时消防局提出按照《喷规〉7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头;同时提出该项目为超高层建筑,火灾危险性很大,疏散难度也大,吊顶内也应该设置探头。但按照7.1.8条文解释,只要顶内没有可燃物时即可不设置喷头,同时规范当中也没有需要设置探头的规定。对消防局解释,并举列说明很少有在顶内同时设置报警和水喷淋的项目,但消防局一再坚持要设置。 在此,请教各位大虾结合自己的经验谈谈该怎样办呢?谢过先!
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。