这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
.我只知道这是浴室里冷热水转换的阀门,但不知它正确的名字,还有就是怎样才能把他拆下清理?谢谢大家了!.
白色石米与草之间这个叫什么?哪位大大知道请告知,谢谢
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
这个是变压器调压开关的配件,叫什么名字啊,有知道的吗?
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
如果标明梁是250*650,那图中阴影部分叫什么呢.请问
这个叫什么箍?哪些情况用?群友问题如下:我的答复:菱形复合箍,如在钢柱短柱里可以采用这种。方便钢柱柱脚锚栓插入短柱内并起到约束作用。锚栓会对短柱有劈裂作用,有了这种更好一些,构造上锚栓到混凝土最外边不小于5d和150mm。还有在钢骨柱里等,如下图:
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
本帖最后由 一点零一 于 2016-9-21 15:11 编辑 请问下这个是叫什么植物啊 谢谢
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
这个植物是在9月份一个工厂拍的,叶对生的,小枝有点带紫红色。小枝有四条棱,像四棱柱!开始以为是蜡梅,蜡梅的小枝是这样的吗?不太确定!
它的作用是用一台三相电机用皮带转动,将空气打进水里产生气泡进行搅拌,用在电镀污水处理,现在这东西有问题,里面有很多叶片由于以前的维修人员搞乱了顺序加上也有不同程度的磨损,这东西都用了好几年了,想买台新的,又不知这东西具体叫什么,如果找不到,能否用其它代替?这东西外形长度在45cm左右。补充一下:这东西不是用了几年,而是用了十多年了,以前没留意这东西,到花都新华路问了几间卖风机的店铺也只有小的,最大的也就是那种1.1kw电机带动的那种,我这个估计是四、五千瓦的电机带动的,电机和风机的铭牌都不知去那了,电机轴的直径是28mm,用钳表测过电流是9.5A,现在反复装配了好几次,叶片之间装好后总是摩擦,听讲南海的机电城有这种大的卖。当时是坏了轴承,由于电机转速非常高,发出巨响,还冒烟,好像想爆炸那样,挺吓人的,现在好了,反复装了几次,用星铁皮做了几只薄介子增加叶片之间的间隙,不用买了,省了一、二千,谢谢各位。=======================================================
外行,请教个各位,这个是不是箱涵? 用来干什么的? 谢谢。