子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
1.喷头的选型选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、水源条件、用户要求等因素。另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。选择喷头时需特别注意的是,灌溉系统不是喷泉,其目的是为了弥补植物需水时空上的不足,而不是创作人工水景。因此,只能在首先满足需水的前提下,尽量照顾到景观效果。 此类喷头品种繁多,按射程分,有0.6~5.8米的小射程喷头,4.3~9.1米的中小射程喷头,8.5~15.9米的中等射程喷头,20米以上的大射程喷头;按喷洒类型分,有散射喷头,射线喷头,旋转喷头,射线旋转喷头;按使用场合分,有园林喷头,高尔夫喷头等等。这些喷头均可在加压喷水时自动弹出地面,而灌水停止时又缩入地面,不会影响园林景观上的机械作业。 1.1小射程喷头一般为非旋转散射式喷头,这些喷头的弹出高度有5
几个轻松的点击和输入,就能完成烦琐的喷头选型、水力计算及管径推荐,并提供详细的选型及计算结果,且具有输入纠错功能,很智能的哦!
本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)
01喷头分类 一,按安装方式分类:常见喷头类型和吊顶隐藏式喷头; 二,按照灵敏度分类:
知识点:清管器
请教各位一个问题,栈桥内本来是两排自喷喷头覆盖,增加了排烟后在烟道下面增设了一排喷头,这样的话对消防水泵选型有没有影响?增设喷头的相关条文: 现在很犹豫,按规范理论21.33L/s,水泵选的30L/s,可是管道的水力计算按最不利作用面积内喷头流量之和肯定比这个大,用天正自喷计算后,算出来大概45L/s了。
请教各位:我在作设计的设计的时候老是被导线、电缆的选择以及导线、电缆与穿管规格的配合所累 ,请各位帮忙给点建议啊(最好能给点公式之类的)!还有就是一般断路器和导线、电缆的配合又有什么要求!
流量是3000吨每天,根据这个怎么选巴歇尔槽啊?高手指教!
本项目属于民用建筑和厂房建筑,按 《建筑设计防火规范》BG50016 的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃(厨房选用93℃);不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按
我在电力知识上是个大外行。最近我们准备上一台电锅炉功率为540KW。如何选择电缆。同样的锅炉不同的厂家给出的型号也是不一样的。有的建议用3*185+2*150。还有的建议用单根240的6根外加两根150平的。考虑到铜电缆价格高。我不知道选择哪一种了。请高手指点
尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
变电所10KV出线柜新建一个出线柜子,估计负荷1900KW,基本为电机负荷,在选互感器变比的时候遇到这样的问题有一组空闲的250的,领导的意思是新买300的,我觉得250的就足够了,大家帮忙看看,300的能用不,麻烦有关互感器资料的朋友借我学习学习