一10层大楼 原土建为办公 每个4×7米的房间设置两个ZSTB-20型边墙型标准喷头 现在改为酒店客房 是否还可以这样设置 设计依据是什么
我想知道:设置喷头的最终目的是什么?是不是要保护到所有可能发生火灾的地方呢?如果喷头在火灾发生的时候不能全部保护正在发生火灾或火灾周围可能燃烧的地方,它的设置是不是就有问题呢?请高手指点。详细说明见附件,谢谢!!
大流量喷头不让用!说边墙型喷头最多保护3米.消防支队说必须用标准喷头??????我设计房间进深4米,用大流量喷头边墙型喷头,消防队让我重新设计???!!!大家怎么看??????
下图是一个宾馆的标准间,但房间的进深很大,按习惯做法(一个吊顶型喷头+一个边墙覆盖喷头)好像不行,各位大哥大姐帮忙出下主意!先谢了
纠结:装修项目做喷淋,喷头与吊顶高低总有误差,业主老是说我们喷头高低相差太大。我量了一下,相对吊顶,最大误差1.5厘米。请教:喷头与吊顶高低允许误差有没有标准?谢谢各位!
一特大型超市,按规范DN100喷淋配水管最多可控制64个标准喷头(中危险级),但该区域有二百多个喷头,配水管是不是起码要设4~5个.
在《喷规》6.1.6 中规定下列场所宜擦用快速响应喷头,这里指的快速响应喷头和一般的标准闭式喷头只有响应时间上的差异吗?也就说流量和一般的标准闭式喷头的流量是一样的吗?
标准足球场,采用球场专用地埋喷头,该种类型喷头射程一般在18-23米之间,工作压力在0.5-0.6MPa,目前国内多喜欢采用24个的布置模式,实际上30个,35个的布置模式是比较科学的。一班各厂家都能提供有关的布置图。下面是采用了24个布置的学校足球场喷灌效果。
《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。我的理解:计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大
图纸简介: 亨特品牌下的各类旋转喷头CAD安装节点大样标准图集 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-10 图纸省份:
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
图纸简介: 亨特各类散射喷头CAD安装节点大样标准图集 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-11 图纸省份:
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
按此条款要求,DN100mm配水管控制的喷头数最多为64个,其目的是为保证供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在实际设计中,多数设计师均未按此要求来做。例如,很多高层建筑商住楼地下均设大型停车库,地上1-3层为商场等,按中危二级考虑,q=30l/s,每层配水管设计为DN100mm,水流速度约3。8m/s,配水管入口处水压为0。4MPa,则完全能满足最不利处作用面积的喷水强度和水压要求。对此情况,该作出何怎评价,请各位指点迷津!
《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求: 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定: 但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是
请教高手: 中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗? 规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的 到底是什么区别?根据是什么? 盼望参与!
自动喷水灭火系统产品---洒水喷头国家标准
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好