首页 课程 资料 论坛
  • 请问大家关于泡沫喷头的布置

    请问大家关于泡沫喷头的布置

    像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好

  • 喷头的布置和灯具的距离

    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?

  • 关于喷淋喷头布置的疑惑

    按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???

  • 喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。

  • 这样的客房喷头怎么布置

    这样的客房喷头怎么布置

    如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。

  • 关于规范对喷头布置的疑问2

    自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢

  • 请教:梁下如何布置喷头呢?

    请教:梁下如何布置喷头呢?

    工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]

  • 这样的梁间如何布置喷头

    这样的梁间如何布置喷头

    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。

  • 喷头要按防火分区布置吗?

    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢

  • 怎么知道喷头的布置的合理?

    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?

  • 自动喷淋喷头与灯具布置

    请教自动喷淋喷头与灯具布置间距是否有没规范要求(,我一工程的自动喷淋喷头与2*40W格栅日光灯安装间距10CM是否符合消防要求)

  • 请教高手,喷头的布置间距

    自喷规范中关于直立型喷头与梁的间距规定的是如果喷头溅水盘与梁底垂直距离大于0.55,水平距离大于1.8米,如果房间开间为3,6 而梁宽为0。3,该如何布置喷头呢?

  • 请赐教,关于喷淋喷头的布置

    小弟不才,刚刚布置一建筑的喷淋系统。此建筑定性为中危险等级2级,按照规范规定“矩形或平行四边形布置的长边边长为3.6m”,例如,在设计中,如果我长边取3.6m,那短边应该如何求的啊?长边取3.5m时短边又如何?望各位前辈赐教!

  • 请教:ESFR喷头的布置间距

    某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可。希望大家帮我解释下。谢谢。这个帖子应发到注册学习子论坛,但哪里人气不太旺,还请斑

  • 请教高手们,喷头是否可以这样布置

    请教高手们,喷头是否可以这样布置

    这个是医院的一个病房有单独的卫生间考虑过用边墙喷头,但是还是觉得不怎么好,高手们,你们觉得我这样布置是否可以?很愁啊,不会弄。

  • 请教:梁间布置喷头的困惑

    梁间布置喷淋喷头例:梁宽0.4米,高1米。梁间距4.8米,需二个喷头。喷头间距2.4米,喷头距梁a=(4.8-2.4-0.4)/2=1.0米。直立喷头查 表7.2.1。喷头至梁底最大距离b=0.25喷头至顶板的距离最小距离=1-0.25=0.75。大于550mm。疑惑:1.解决办法是否是梁底加喷头?2. 如是梁底加喷头,原喷头安装高度怎么定?3. 梁底喷头至少离顶板1米,如何满足不应大于300mm?(风管宽大于1.2m时经常遇到)。(7. 2. 3条)

  • 关于自动喷淋喷头布置的矛盾.

    有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?

  • 地下商场的喷头如何布置?

    一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢? 这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?

  • 有关喷淋系统喷头布置的问题

    各位大侠:根据消防规范,由喷淋系统喷头的工作压力0.1MPa喷水强度6L/min.m2,可求出喷头的保护面积13.33m2,走廊布置时圆形保护半径2.06m,而方形布置时正方形的边长3.65m,显然2*2.06

  • 请教关于地下室喷头布置

    大家好,请教个问题,关于地下室喷头布置,地下室井字梁很多,喷头是否应该布置在井字梁之间,那样的话喷头很多,距离也很近,但喷头与梁的距离满足不了规范7.2.1。请教各位大侠,该怎么办。谢谢

点击加载更多

喷头布置

喷头布置专题,为您提供喷头布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头布置 相关的专业交流讨论,更多喷头布置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

怎么清洗喷头

喷头种类