首页 课程 资料 论坛
  • 这样的梁间如何布置喷头

    这样的梁间如何布置喷头

    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。

  • 怎么知道喷头的布置的合理?

    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?

  • 喷头要按防火分区布置吗?

    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢

  • 请问大家关于泡沫喷头的布置

    请问大家关于泡沫喷头的布置

    像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好

  • 关于喷淋喷头布置的疑惑

    按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???

  • 喷头的布置和灯具的距离

    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?

  • 喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。

  • 请教:梁下如何布置喷头呢?

    请教:梁下如何布置喷头呢?

    工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]

  • 关于规范对喷头布置的疑问2

    自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢

  • 这样的客房喷头怎么布置

    这样的客房喷头怎么布置

    如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。

  • 关于边墙型喷头布置问题

    应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行? 不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!

  • 请教这个十字梁喷头的布置

    请教这个十字梁喷头的布置

    柱间距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,喷头溅水盘为0.15考虑的话。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排喷头可以不,规范上那个表是 宜

  • 喷头布置问题,跟大家一起讨论

    喷头布置问题,跟大家一起讨论

    用天正给排水布置喷头时,直接用矩形喷头选房间大小,布置完喷头用保护半径命令检查时发现有空白区,如图所示。中危一级,按照规范条文说明保护半径应该是1.73,可是用天正默认4个保护半径中跟规范不符。大家都是怎么布置喷头的?

  • 关于喷头布置的疑惑?诚望赐教!

    本帖最后由 furlings 于 2013-12-15 10:51 编辑 请教各位行家:1、顶板下40公分内成排管道布设,宽度约1米(小于1.2米),喷头如按规范距离顶板7.5~15厘米,则被四周管道遮挡。可否将喷头设置在成排管道下方,仍设置为上喷?还是必须设置为下喷。亦或仍然按图做上喷,同时加装下喷?(如能指示应遵循的规范条文最好)谢谢~!2、喷淋末端喷头,是否要求设固定吊架,固定吊架距离末端喷头最小距离是否有要求?施工中发现有吊架安装距离末端喷头立管较近,是否有不利影响?应保持多大距离?(可有规范条文要求)

  • 这样的喷头布置你见过吗?

    这样的喷头布置你见过吗?

    这种喷头布置对吗,欢迎讨论。

  • 可以按我图中这样布置喷头吗

    可以按我图中这样布置喷头吗

    如下图:布置ZSTB20边墙型标准玻璃球洒水喷头,喷头工作压力0.20Mpa和ZSTX-15下垂型喷头。[ 本帖最后由 dodozo 于 2011-7-25 11:13 编辑 ]

  • 关于仓库的喷头梁间布置的问题

    喷规:7.1.3条:4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。这条中:表5.0.1是 民用建筑和工业厂房的系统设计参数,那仓库喷头布置时,只要喷水强度和梁间距满足要求,是否也可以按照这条来布置喷头呢?

  • 干蒸房是否需要布置喷头?

    干蒸房是否需要布置喷头?我查过干蒸房温度在38℃-43℃为宜,而湿式系统适用范围是4℃~70℃那么干蒸房是否需要布置喷头?

  • 请教宾馆客房这样布置喷头可以不?

    请教宾馆客房这样布置喷头可以不?

    客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

  • 请教关于地下室喷头布置

    大家好,请教个问题,关于地下室喷头布置,地下室井字梁很多,喷头是否应该布置在井字梁之间,那样的话喷头很多,距离也很近,但喷头与梁的距离满足不了规范7.2.1。请教各位大侠,该怎么办。谢谢