室内喷头设计为直立,但考虑以后吊顶是否装下垂型,但又怕装下垂型验收通不过(听说),请问是不是有这面的要求?请指教!
直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
我设计了一个地下车库,局部风管下采用的是下垂型干式喷头,施工单位来电话说这种喷头需要1千多一个,我找了半天没找着干式喷头样本,谁有这方面的厂家啊.
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
防火卷帘门水幕保护系统采用闭式边墙型喷头,可是喷头又是在吊顶下安装,如果水平安装会影响到吊顶的美观效果,请问可以下垂安装么,如果不能的话有什么其他更好的办法呢,请各位高手指点。
大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?笔者认为,直立型喷头洒水下来呈圆锥形态,假如喷头溅水盘距离支管距离不同,则支管对其洒水影响也是有很大差别的,但是规范并未说明发生事故的喷头距离DN50支管多远,假如很近的话肯定影响大啊!最近也在做相关项目选用流量系数363的大流量喷头,选择下垂型喷头,又要满足溅水盘距离顶板300mm的距离,真是太难了啊!最后搞成喷头接管弯上去再弯下来的结局,无谓地增加了喷头接管的弯头配件及施工安装工程量。这样做妥么?各位大侠有么有其他高招推
根据7.2.4条,下垂式喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大与....垂直距离的2倍.而在条文说明中表12中,当a>750mm时,最小垂直距离b=450mm.我是否可以认为当喷头距不到顶隔墙垂直距离>450mm时,则喷头与不到顶隔墙水平距离可不受限制.
一个项目是大开间的办公写字楼,交工时业入还未入驻进行二次装修,如果按无吊顶装喷头,将来业主吊顶后要全部重新换喷头,甚至支管、干管都要调整。如果现在按有吊顶装下垂型的,验收时因为没吊顶消防不能通过。 为什么无吊顶的不能装下垂型喷头呢?
北方仓库采用预作用系统,无采暖。能否采用下垂型喷头?国内没有3C认证的ESFR K360。 如采用下垂型喷头没办法排空,是否会冻坏。
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
诸位,如图中红色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防烟的吗?在工程中,属于强条吗?请指教!!!诚谢!!!
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见