原设计为下垂型喷头,甲方不想做吊顶,故空调风机盘管改为侧送,喷淋也响调整为边墙型扩展覆盖面喷头,但是在如图所示位置有结构梁, 此时采用该种喷头是否可行? 自喷规范6.1.3第3条 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头,是否违反这一条? 主要是梁比较靠近南侧墙,溅水盘下1.2m的话似乎对喷洒效果影响不大。
大空间厂房(长216米;宽72米;高9.5_10.5米)丙级.现在防火处要求安装自动喷淋.我想让大家帮我想想该选用什么类型的喷淋?因为高度比较高,所以选用普通的DN15的喷淋头可以吗?望大家多提宝贵建议,谢谢!还有想问一下如果设置消火栓箱的话,在两边对称设置双出口的,中间不设置可以吗?因为其宽度有72米,有人说超出了规范要求,中间必须再设置一排,两边也设置.我想把中间那排省掉可以吗?
知识点:清管器
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
单元类型的选择--给新手最近老有新手问单元类型选择的问题,简单地总结了一下实际工程中最常用的,最常见的单元类型的选择问题。希望能对新手有所帮助。 初学ANSYS的人,通常会被ANSYS所提供的众多纷繁复杂的单元类型弄花了眼,如何选择正确的单元类型,也是新手学习时很头疼的问题。 单元类型的选择,跟你要解决的问题本身密切相关。在选择单元类型前,首先你要对问题本身有非常明确的认识,然后,对于每一种单元类型,每个节点有多少个自由度,它包含哪些特性,能够在哪些条件下使用,在ANSYS的帮助文档中都有非常详细的描述,要结合自己的问题,对照帮助文档里面的单元描述来选择恰当的单元类型。1.该选杆单元(Link)还是梁单元(Beam)? 这个比较容易理解。杆单元只能承受沿着杆件方向的拉力或者压力,杆单元不能承受弯矩,这是杆单元的基本特点。梁单元则既可以承受拉,压,还可以承受弯矩。如果你的结构中要承受弯矩,肯定不能选杆单元。 对于梁单元,常用的有beam3,beam4,beam188这三种,他们的区别在于:
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
手绘一直都是最重要的绘图方式,最近有关手绘业内人事都有争论.有人认为以<<手绘景园>>作者严健为代表那类风格的手绘只具有较强的观赏性而不具有普遍的实用性?您是怎么看的,请大家踊跃发言~~
请问哪位前辈能给我解释一下,水源热泵、地源热泵、水环热泵这三个术语的基本概念和相互关系,个人觉得百度上找到的答案比较模糊,谢谢
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢