《自喷》规范7.1.8“净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头”条文解释也说当吊顶内没有可燃物时,可不设置喷头。现在我的工程,吊顶内净空大于800,里面有电气的管路(强电穿钢管,弱电穿难燃塑料线管),中央空调的风管,包铝箔玻璃棉保温材料,吊顶材料为石膏扣板(钢龙骨)。请问吊顶内能否不设喷头?里面的东西好像都没有可燃物,吊顶也为非燃烧体,符合条文说明的要求哦!
接触过这么一个项目,希望大家集思广益,由于建筑为了提高层高,结构做了密肋梁,业主为了节省开支,不做吊顶,导致喷淋及消火栓管道外露,影响建筑外观。另外消防要求喷淋要按照梁格来设置,图纸审查的时候无这方面要求。请问如何沟通!
两层吊顶,上面石膏板吊顶,下面方管做的造型,错开排列,有高有低,方管间距80mm或300mm,有疏有稀。 如果说,把喷头装在石膏板上的话,两边有方管算障碍物。 装在方管下面又要装集热罩,比较丑。 请教,有什么好的办法不用装集热罩?
目前有一厂房,高度11.5米,做了吊顶。吊顶高度有9米的,有8米的也有3.5米。共两个问题。1、吊顶内多高区域喷淋主管分两层设置?多高区域直接支管上下布置喷头?2、吊顶高度9米的空间喷头的喷水强度根据最新规范取15L/min.m2,喷头的参数K=115,那吊顶内的喷头有没有喷水强度及其它要求?希望各位前辈们前来答疑解惑。
问哈大家,如果吊顶只有400MM高,并且里面有可燃物,其吊顶内是否需要设置喷淋或者烟感呢?(是不是必须要满足大于800mm的前提条件才设置呢?)
各位同行,你们好!我在车库和地下室等不吊顶的地方布置喷头经常会无所适从,根据规范喷头的最小间距宜为2.4米,但7.2.1条规定的喷头与梁的距离要求与它经常会产生矛盾.两个要求很难同时满足、最后我只能选择满足前者,把梁看成是一堵墙来处理,不止各位有何高见?
1.问题描述 <
一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?
如果不是吊顶型喷头,不是侧喷,是否喷头的安装方向一定要向上? 有没有强制规定? 我知道,如果向上安装,可以在一定程度上避免堵塞喷头,也可以在一定程度上避免碰坏喷头,但是,规范有规定一定要向上安装吗?
求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶,配水管道该如何布置?是沿着斜屋面斜着平行布置还是可以平着布置保证配水枝管垂直斜屋面即可??望各位大侠赐教》在线等
在工程竣工验收检查时感觉吊顶型湿式喷头距离灯具有点近,担心喷头动作时水雾溅到灯具上会有危险,请问各位网友吊顶型湿式喷头距离灯具多大?规范上有没有一定的说法?
有一印刷厂房,原本用大空间智能主动式喷淋,现业主要求改成普通式喷淋头,吊顶下的喷头已经布置好了,但不知吊顶内的喷头该如何布置,是按吊顶下的喷头布置间距吗,还是有所不同,求教了。。
纠结:装修项目做喷淋,喷头与吊顶高低总有误差,业主老是说我们喷头高低相差太大。我量了一下,相对吊顶,最大误差1.5厘米。请教:喷头与吊顶高低允许误差有没有标准?谢谢各位!
当你在装修施工现场看到自动喷水灭火系统预留做吊顶的洒水喷
吊顶高度大于800mm上下均设喷头,请教高手管径怎么定啊?是只按下面的喷头定?还是上下的喷头加起来一起定啊??急!!!!!!!!
《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》P237页,7.2.3 2 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面具为15%-70%时,应在改吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面。 小弟目前遇到这种15%-70%的情况,在吊顶上下均设喷头,不知道这样计算管径和流量的时候,是否应该把上喷和下喷同时考虑进去???求大神指导
喷规7.1.10规定:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 规范并没有对“通透性吊顶场所”进行定义,仅规定了喷水强度值增加1.3倍。 有的工程将喷头设置在缝隙中,并采用集热罩进行补偿。 有的改成上喷。 做法并不统一,不知道大家的意见如何?
室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。