本人现在遇到一个工地,喷头大概400来个,有2层,一层是会议室和餐厅3000M2,二层600m2,只做喷淋的水泵房,想知道水泵的规格和水池的容量是多少?有图纸求解,小白谢谢了
在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
井壁可采用双向板三边固定、一边自由进行计算配钢筋井底板采用双向板四边固定计算或采用两端固定梁模型计算这样比较快,而且安全。如有不妥,请各位同仁指正!!!!
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
请看一下附件图
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
STRAT软件水池、筒仓功能不是一个单独模块,而是嵌入在STRAT软件主体中,利用STRAT本身功能强大的图形、荷载处理功能,能实现各种类型的水池、筒仓的计算和设计要求。STRAT软件利用所特有的局部坐标系功能,可以指定板单元的应力方向,使最终配筋按指定方向输出,便于设计使用. STRAT软件计算水池,筒仓的最大优势:可以直接出配筋图 可以计算动土、动水压力 可以计算内外温差、季节温差 可以计算骨料压力 可以计算裂缝 可以进行预应力计算 圆形底板可以直接剖分 可以考虑最不利情况 上部构筑物可以输入吊车荷载下面发几个工程实例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 编辑 ]
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
目前,我遇到了一个这样的工程难题,我们生活水箱是与景观水池联在一起的,水箱高,景观水池低。 我们这里经常停水停电,一旦停水,生活水箱就没市政水补充,水就往景观水池里面流,由于景观水池可能时间长了,有漏水现象,所以本来能供一天生活用水的水箱,半天就没了水。 现在如果想处理景观水池难度也比较大,整改管网也比较复杂,因为地下管网错综复杂。 因此请问各位大虾,怎么去处理这个问题。或者有没什么好的阀门之类的能去控制下,一旦停水,景观水池就能自动关闭阀门?
造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教!!!!!
我们的大水池,大家看看壮观不应广大朋友的要求,我把我们这工程介绍一下该池是一个清水池,主要作用是在引水渠道上起调蓄作用/总容积70000方。解决全县80%,15万人畜及工业用水。工程采用钢筋砼全封闭结构,有人问为什么要封顶,主要是保证饮安全。长103.8米,宽79.6米,高8.5米[
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。