给排水的喷淋喷头和电专业火灾探测器布置有相同的约束条件(保护半径,保护面积等),我发现水专业同事用的天正水中有“交点喷头”很好用,希望天正的软件工程师能把这一功能移植到天正电气上来,在“平面设备”中增加“交点布置”。
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
小区的专变一级表(供电局计量收费表)和二级表(各子回路计量表)存在较大误差,最初计量误差在80%,经过不断排查和优化计量方式,现在误差在14%~20%左右,但是物业一直认为损耗偏大,因为另外一期的为6~10%的损耗。 1、最初偏差80%是因为安装二级表没有使用互感器,而是直接用了专变柜自带的直流互感器,所以偏差较大。 2、二级表后来增加了互感器并改造线路,但是没有注意互感器的线匝数,原本5匝的,施工单位就穿了一根线,所以计量也不对。 3、更换了互感器后来也纠正计算方式,偏差仍然处于24%,损耗还是觉得偏高。之后认为是因为各单元公共照明回路和应急照明回路负荷电流可能不超过6A,采用30/5的互感器不对,所以把这几个回路拆互感器和计量电表,换成直通表,现在损耗降低到了14~20%,但是物业仍然觉得损耗偏高。 我想问下各位大神,线路损耗多少算是正常?我之前问供电系统的朋友,他们说20%以下都可以接受,普遍是16%的损耗。如果要继续优化,该怎么着手?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
家用烤火的电烘箱,630w、220v调温器,换了一根电热丝后,电热丝不亮,温度只有一点点,怀疑是调温器的问题,但是我原来都用的好好的,电热丝也是商家自己用来装配电烘箱的啊,请哪位专家帮忙解决一下
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?