请教自动喷淋喷头与灯具布置间距是否有没规范要求(,我一工程的自动喷淋喷头与2*40W格栅日光灯安装间距10CM是否符合消防要求)
有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?
几个轻松的点击和输入,就能完成烦琐的喷头选型、水力计算及管径推荐,并提供详细的选型及计算结果,且具有输入纠错功能,很智能的哦!
喷水规范规定喷水强度8L/min.m2时,喷头最大保护面积12.5平方米,按圆形面积计算则半径约为2米,则正方形布置喷头距离最大应为2.8米,但规范有规定最大为3.6米,怎样理解呢?是我的计算有误吗?请各位前辈指教
酒店自动喷淋 6.6*3.6房间 卫生间占了1.8*2.3 设 几个喷头,设在什么位置
上面是给排水设计手册上册572的一个例题,我有个疑问是:如果按照规范表7.1.2的一只喷头最大保护面积,6L/min*㎡为12.5㎡,按此面积由S=πR2算出最大保护半径为R=1.995米,按手册上例题矩形布置的间距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,两者相矛盾,上学时没好好学,现在搞不明白了,希望大家帮忙解释解释
自动喷水系统连接喷头的小短管一般多长,有具体要求么(最大多长)?急求答案谢谢大家了....还有一般垂直双层布置管道,是否必须是热水管道在冷水管道和消防的上方?
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下:
喷淋规范上有对轻、中危险级:管径能带喷头数的规定,那对于仓库I级的工程,是不是要每个算,还是也有相似的规定啊!请赐教!!
当喷头间距小于2.4m会造成因为一个喷头喷水时,会影响另一个喷头感温;二是会造成 喷水不均匀 但是在梁两侧的喷头 为什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鸟
本人在做一个高层项目,地上17层,地下两层。地上部分不怎么费心,因为考虑了甲方的用途,肯定会吊顶,所以喷头等布置比较方便,就是下垂式。但是地下部分比较麻烦,负一层为车库,负二层为设备及人防。由于有风管我的喷头布置已经头疼不已了,结构又是井字梁,基本上哪边都难弄。井字梁不是很规则,而且又有风管!!!怎么弄都不好说。虽然喷规有说法,但是对于这样的结果很难弄,喷规的局限性太大了。基本上现在想的出来就是吊顶和集热板,不过后者消防系统审查不好通过,前者就更好笑了,诸位见过车库吊顶吗?!真不知道怎么弄。
我在设计时布置喷头,有时觉得喷头的圆太小,不知那位仁兄知道在那个地方可以改变圆的大小,我只能在属性里修改,只能一个个的改。太麻烦了,那位仁兄有好办法。谢谢!
如果是4米x4米的单间,在设置喷头的时候是不是非要设置4个喷头,能不能做到少几个,但又符合规范的,设置那么多的喷头,实在有点不美观。还有上一帖说的那个关于最不利点面积不足的问题,方法能不能解释的详细点。
1.地下室设有甲级防火门的风机房,冷冻机房要不要布置喷头。2.地面上是纯住宅,住宅在地下室的前室要不要布置喷头。3.末端试水装置一定要从最不利喷头后接吗,可以根据地漏位置就近接吗?
根据高规:二类公共建筑的自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。现在已列入黑体字强制性条文,请问大家都怎么设计的,自动扶梯底部是倾斜的,烟气如何才能聚集让喷头动作。管道支架如何固定。是否可以不做喷头呢?
自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。 一、喷头的分类 根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下: 1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例; 2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头
自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?
请问单、多层建筑(轻危险等级)自动喷水灭火系统中喷头布置方式只能是侧边末端进水和侧边中央进水方式吗? 那什么是侧边末端进水和侧边中央进水方式?请问哪位大神有具体图纸呢?我属于新手,很多东西还不懂。
室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。
一、喷头选型 1. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。