托儿所、幼儿园建筑设计规范
住房城乡建设部 国家发展改革委关于批准发布《幼儿园建设标准》的通知建标[2016]246号国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市住房城乡建设厅(委、局)、发展改革委,新疆生产建设兵团建设局、发展改革委: 根据住房城乡建设部《关于下达2010年建设标准编制项目计划的通知》(建标[2010]180号)要求,由教育部组织编制的《幼儿园建设标准》已经有关部门会审,现批准发布,
幼儿园装饰新规范2018
,很有用的规范
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
14年发布了目前托儿所、幼儿园建筑设计规范征求意见稿,但是没有正式施行,按道理应该还是按照87年的试行稿来执行,现在由于场地条件限制,就没有做全封闭的围墙设计,现在规划局不批,又拿出了新规范来说,大家怎么看啊
欢迎下载分享
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
建标175-2016幼儿园建设标准附条文
本建设标准适用于幼儿园新建项目,改建和扩建项目参照执行。
自己收集的一些幼儿园图片!
图纸简介: 幼儿园电气框架结构面积3000平左右建筑层数3层 包括了照明、电气、弱电、消防、监控等图纸和系统。供大家学习参考有若有不足之处请各位指出来互相学习提高。 投稿网友: dian123qi 上传时间: 2014-07-18
DB33 1040-2007 普通幼儿园建设标准
新版-托儿所-幼儿园建筑设计规范
学前教育是基础教育的重要组成部分,是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。近年来随着经济社会发展水平的提高,城镇化率的日益提升,发展学前教育、提高学前教育质量,推进教育现代化建设,已经成为改善民生的重要举措和紧迫任务。从审计结果来看,农村幼儿园在建设过程中还存在规划布局不合理、施工质量不达标、安全防护不到位等诸多问题
电气(前面55条为其他专业) 第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。 主要房间平均照度标准(LX) 房间名称 照度值 工作面 活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m 医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m 寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m 卫生间、洗衣房 30 地面 地面门厅、烧火间、库房 20 地面 第五十七条 活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。 第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。 第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。 第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源
免费分享托儿所幼儿园建筑设计规范2016
幼儿园窗户玻璃在规范中应该全部用安全玻璃吗!!规范中有规定吗!图纸中只是说900以下用安全玻璃还有门大于0.5平方的用!但是本人好像在哪看到过要求幼儿园的玻璃必须全部用安全玻璃!!求各位给看看!!