高层建筑给水系统设计步骤详解
一、设计条件 (一)建筑部分1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据);2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置;3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是
论文简介:包含初次设计建筑给水排水的一些容易犯的错误 适合学习 投稿网友:nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-13
论文简介:汉乐酒店建筑给排水设计,内容很丰富!学习的好资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-07-19
一、给水部分:1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水
论文简介:解读给排水设计,给刚步入设计领域的同胞们提供一些入门级资料,自己撰写。 投稿网友:i200802417 上传时间: 2013-05-28
本文为磨石建筑设计培训学校内部教学辅导资料,并参考相关文献资料改编、增编而成,适用于初学者或一线设计师,意在总结住宅类建筑给排水设计的常见问题,希望对设计朋友有所帮助。由于本文编制时间仓促和今后规范变更,今后会不断细化并推出新版本。本文仅供参考,错误在所难免。在此分享,希望大家喜欢。谢谢!
论文简介:对某市某多层建筑的给排水系统进行设计,给水系统,排水系统,消防系统 投稿网友:zhongguanghua 上传时间: 2013-05-01
图纸简介: 住宅楼给排水和消防系统图及管道布置图,以及标注 投稿网友: ychcool 上传时间: 2013-12-12 图纸省份:
随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内
1建筑给水排水管道设备的选用绝大部分自来水水质有腐蚀倾向,致使金属管道腐蚀严重,从而导致水中余氯迅速减少,浊度、色度、铁、锰、锌、溶解性总固体、细菌学指标等明显增大,造成水质污染。给水管道材料过去一般是采用热镀锌钢管,热镀锌钢管容易锈蚀,不能满足生活用水水质卫生标准,建设部正大力推广应用塑料给水管。与金属管道相比,塑料给水管具有质量轻、耐压强度高、输送液体阻力小、耐化学腐蚀性强、安装方便、使用寿命长等优点。管材的选择是技术经济比较的过程,技术上应从压力、温度、使用环境、安装方法等方面进行考虑,同时结合业主的要求和建筑的档次,进行技术经济综合比较后确定。应当逐步推广使用硬聚氯乙烯给水管、铝塑管、钢塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、纳米聚丙烯等卫生性能较好的新型管材,以保证生活用水在输送环节中不被污染。2管道设备的布置对于管道设备的布置,应在满足用户对水量和水压的要求下,通过合理地选择管段、管径使管网投资最少。但目前国内对管道设备布置优化的研究并不多,其原因可能是因为与城市管网相比,建筑管网的管段短、管径小,而且整个管网的投资较小,优化后的经济效益没有城
全新课程体系,让学习不再复杂,学习效果,直线上升! 梳理学员知识体系 让学员掌握本专业设计系统与设计方法 让学员系统掌握设计方法
某建筑消防给排水设计图
本人做设计,到热水遇到点麻烦,就是最后计算到循环水头损失的时候,有个:沿程水头损失,里面有 R 毫米水柱/米 还有这个表里的流速,都是怎么计算出来的啊,还是查表的啊?谢谢,高手指点
医院建筑有其固有的特殊性, 其
老哥们我想问一下,做这种酒店建水的排水时候,屋子比较多,需要每个屋子都设一根排水立管吗??
现有一栋9层高建筑,每层大概900平方。1~5层为宿舍,6~9层为办公。无地下室,请问:1、是否要做自动喷淋和自动报警?如要,在什么部位要设置喷头和烟感。办公区以及走道肯定要的了,宿舍里面要不要?2、消火栓和喷淋是否要独立设水泵,能否合用一套自动气压供水设备?3、是否要没层设一套喷淋的末端试水装置?4、污水和粪便水在广州是否有文件规定一定要分流?我想做合流,这样的管道不会那么交叉复杂。做起来好做些