4台循环水泵,有3台为汽机拖动。由于在清洗及预膜阶段,热点装置没有开车,故只有一台电机驱动的循环水泵可以工作。 这样造成在循环水清洗及预膜阶段流量太小,流速过低而达不到预膜要求。请问有何更好的方案? 我给业主出具的方案是下面的这个,看看可行性怎么样。1、热电装置单独设置开车用循环水泵,且热电装置给水管和回水管与厂区循环水管之间设置切断阀;2、先对热电装置管道进行清洗及预膜,待热电装置开车后,再开启汽轮机驱动循环水泵;
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了![ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
1.概述 南通宝钢钢铁有限公司炼钢厂3#电炉除尘烟道管壁冷却供水系统原设计由3台水泵机组组成,两用一备。其中一台水泵配备ABB变频控制器。该系统在2008年投入使用后一直存在水泵电机过流(有变频器使用的电机不过流)的现象,为了保证水泵电机电流在额定范围以内,必须将三台水泵全部投运,并且将回冷却塔的上塔阀门设置在30%开度,才能保证炉前冷却管壁设备有较好的冷却效果(保证电机不过载),这样不仅浪费电能,水压波动也比较大。 2、3#电炉除尘冷却水的工艺流程及参数 3#电炉除尘烟道管壁冷却水系统,从炉口至末端为八段冷却,每段约为7-8米。设计每段冷却水需求量分别为(从炉口至末端依次顺序):400m3/h(分两节)、80m3/h、120m3/h、115m3/h、85m3/h、75m3/h、65m3/h、60m3/h,合计约为1000m3/h。其中靠近炉口的两节200m3/h流量最为重要,冷却管壁冷却水量和温度直接影响炉口冷却管壁的使用寿命。各支管供水管径除了200m3/h为DN200外,其他支管的管径均为DN150,最高用水点高约12米。
地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
现在有一条工业的生产线上需要两个循环水池 一冷一热,就是冷水从从冷水池出来给设备冷却 设备出来的热水在打到热水池 再由泵打上冷却塔 求问这两个水池的容积怎么确定 都是按循环量的1/3设计吗?
图纸简介: 高炉密闭循环水工艺流程图,包括高炉冷却壁、蛇形管、炉底、风口等软化水密闭循环冷却 投稿网友: l38388890 上传时间: 2013-07-15
论文摘要:采暖循环水系统存在的主要问题是换热设备的结垢影响换热效率;系统管网的腐蚀以及腐蚀造成的水质二次污染,管网末端散热器铁垢沉积、堵塞,影响散热的问题。 论文关键词:采暖 循环水系统 一、暖气供水质量要求 热水热力网(热电厂区域、锅炉房或间供系统)悬浮物≤5mg/L总硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,当系统有不锈钢、铜,铝等Cl-含量不高于25mg/L;当系统中无钢制散热器时,可不除氧;当采用加药处理时补水水质标准:pH值:7~12悬浮物≤20mg/L总硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖执行城市热力网设计规范CJJ34—2002或执行HG/T3729—2004标准。
RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
最近一段时间PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,为了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(浓度在10%),结果PH未降,浓缩倍数,电导率反而降低了,浓缩倍数6.0降至3.5,电导率4500降至3000以下目前碱度在850左右,总硬度在100左右
一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
中水回用在中国已有近30年历史,早在1973年东方红炼油厂就已经将二级处理过的部分污水回用于循环水系统,此后又有多家企业逐渐采用中水做系统补水,但由于受污水系统处理效果影响,中水水质不稳定,影响了中水回用的实际应用效果,在排水车间增加一套200t/h的污水回用处理装置,主要工艺流程如图1所示。
中水即“再生水”,从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。但变废为宝的过程也有利和弊。 1、 中水回用对循环水系统产生的影响 中水作为补充水回用循环水系统时,需要控制各项指标合格,才能减小对循环水系统的水质影响,但在实际使用过程中,由于污水处理过程中不可控因素较多,中水回用时水质易频繁波动,短期内对循环水系统影响较小,若持续时间较长,则会引起循环水控制指标异常,给循环水的运行管理造成困难。回用控制指标如下表所示。 1.1、氨氮的影响