19万平米的住宅小区污水处理——生化池
现在环保局都要求居住小区设生化处理池,初次接触,请问这生化处理池是什么概念.做居住小区内的市政排水该如何考虑??谢谢
我原来在武汉做设计,小区污水都是做化粪池的,现在到杭州来却发现要做生化处理池,我想请教各位大虾:污水生化处理池是怎么计算的?怎么选型?
图纸简介: 图纸为某小区520m³生化池土建施工图,图纸包括:工艺流程平面图、构筑物平面布置图、构筑物剖面图、大样图等。 投稿网友: lxyingzhx 上传时间: 2014-07-15
图纸简介: 比较全面的生化池结构施工图,图纸包括:施工图说明、生化池平面图、剖面图、配筋图、过滤板大样图等。 投稿网友: lxyingzhx 上传时间: 2014-07-15
图纸简介: 该工程为某住宅小区生化池工程,图纸内容主要包含:平面布置图、剖面图、设计说明,池顶结构施工图,池壁及池底结构施工图。 投稿网友: haohaode123123 上传时间: 2014-05-20 <
现有一大型小区,共655户,拟采用无能耗生化处理池,处理水质达到二级排放标准,按区域设置为五个处理池,分别为别墅区A池85户、B池120户、C池130户,花园洋房区D池100户,E池220户;五个处理池汇合后再集中处理,采用有能耗生化处理池,处理后水质达一级排放标准。请问应分别设多大的处理池,怎样计算?
图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
可从以下方面来给我些建议,谢谢!!!生化池设计时要考虑半放空问题,即在后期调试时,需水质不好时可将生化池上半部分水放掉,但保证池内污泥不流失小白,现在还在学习阶段,求大神给些具体的指导!不甚感激
本人现在正一食品厂进行污水调试,不知道是何原因污水进入A/O生化池后,出水变成乳白色,污泥的挂膜情况良好,前段时间该厂停产月余。
最近园区又下了新的指标,对制药企业的COD不仅要到500以下连氨氮也要降到50以下啊, COD还能勉强撑住但氨氮却一直降不下来 , 头都打了啊 ! 希望各位能给点建议
请教:生化池磷肥投加量如何计算?(用过磷酸钙,有效磷P2O5≥46%),是用过磷酸钙的分子式计算含磷量的百分数还是用五氧化二磷计算含磷量的百分数?
各位大侠,最近一段时间生化池泡沫很多,而且很粘稠,颜色发黄,之前运行正常,有什么办法去除泡沫?进水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,废水:羟乙基纤维素废水工艺:D-N,CBR,ASB工艺(缺氧反硝化+接触氧化+活性污泥)污泥负荷没有太大变化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比较正常。初步估计是污泥老化,除了排泥、加水喷淋、消泡剂,还有没其他办法消泡?
图纸简介: 填料、曝气盘等的安装详细图。包括填料直接等。 投稿网友: muziquan 上传时间: 2013-05-31 图纸省份:
我们是处理食品加工废水,最近生化池活性污泥不易沉降,上清液浑浊,有粘性,镜检发现有大量丝状菌,很多钟虫。而且新鲜的污泥加进去没几天就没了,DO在3mg/L左右。这样下去该怎样运行?
我们厂是AAO工艺,设计2万吨,风机是罗茨风机,目前进水COD一般在150左右。溶解氧末端能达到10,一般都会高于3。。。。污泥浓度曾一度降低到500左右,后回涨到1800左右,一周内又下降到几百。反反复复。所以一直没敢排泥(2个月未排了)。求教该怎么调整。
我厂为CAST工艺,近期受一股进水影响,生化池表面出现大量浮泥,MLSS由原先的6800上升至130000,MLVSS变化不大,3480上升至4500,污泥颜色变深黄,有老化的迹象,DO上不来,一般2小时两台风机才0.8,后来采取减半进水,能达到3左右。目前出水指标氨氮指标突然变好,在此之前进水40出水5左右,现在出水都0.8左右,其它指标和以前差不多,最大的不同是出水浑浊,现在最大的问题是池面上的浮泥天天捞也不见少,已经是加强脱泥了。本厂收集的汽车加工行业的污水,这里以汽车工业为主。求解,是不是中毒了,生物相不太好,基本没看到虫虫。