闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
各位大师,现在刚碰到个很头疼的问题,刚开始做给排水,就来了一个村的给排水规划,大致情况是这样的: 水源:取自北侧高山,资用压力足够。 用户规模:总人数约660人,流动人口约150人。 雨水、废水直接排入河中;(具体是管道还是明渠,不知道哪种方式更好)污水就不知道怎么做了,希望哪位大师能提点思路,谢谢谢谢:loveliness:
我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
PO几张污水管道,第一次做污水管道!!!
请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
污水管道闭水试验怎么做
污水管道闭水试验怎么做专题,为您提供污水管道闭水试验怎么做相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道闭水试验怎么做 相关的专业交流讨论,更多污水管道闭水试验怎么做相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题