1、规模:2000吨/天;2、提标从一级a提标到地表Ⅲ类水,总氮仍执行一级A;3、现有工艺为AAO MBR;4、想请教群里的大神们这个需要加哪些工艺和措施,需要投多少钱
乡镇污水处理厂提标改造研究
近日从杭州市建委获悉,堪称杭州污水处理“升级版”的七格污水处理厂提标改造工程,已经进入了冲刺阶段,目前土建部分已完成70%的工作量。 目标是,在年底前基本完成土建主体结构,明年6月底完成工程调试并开始试运行,实现污水处理排放标准由一级B到一级A的治污目标。升级后,处理后的污水,污染物含量将更少,水质会变得更好。 位于城东的七格污水处理厂始建于1999年,一二期建成通水运行后,又在2012年完成三期工程建设并投入使用。 目前,七格污水处理厂一二三期污水处理能力为120万吨/日,收集了杭州主城区大部分污水干管系统范围内的污水,经过国家规定的污染物排放一级B标准的污水处理后,将出水排入钱塘江。 根据打造美丽杭州、建设两美浙江示范区的要求,杭州对七格污水处理厂出水水质标准提出了更高的要求。为落实《钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》,完成省市政府节能减排和“五水共治”目标任务,决定对七格污水处理厂的一二期和三期工程进行提标改造。 记者在三期提标改造施工现场看到,目前,主要将现有60万吨
日前,某省环保厅发布2015年国控重点企业环保信用等级,等级最差的红色、黑色污染企业中,有超过一半为污水处理厂。其中有两家被评为红色等级的污染企业,全部都是污水处理厂。污水处理厂用于处理污水、减轻水体污染、改善环境质量,本身反而成了污染户,这不得不让人担心。更让人揪心的是,即便其污染物排放达到现行国标一级A标,也只达到地表水中最差的劣V类水标准,严格说来仍算是污水。这就是说,一些污水处理厂的污水处理,并没有让区域水环境得以改善,反而增加了一个新的污染源。出现这种“治污者排污”的情况,一个重要原因在于相关部门对污水处理厂的污染物排放监管不到位。从报道看,污水处理厂污染物排放超标并非什么新鲜事,但我们很少看到污水处理厂因污染物排放超标被相关部门处罚,相关部门监管缺位、不到位甚至失职渎职被究责同样鲜见。与之相对照,随着环保执法的力度逐渐加大,我们倒是能经常看到一些企业甚至像中石油兰州公司、茅台酒厂这样的“老虎”级别企业,因污染物排放超标被处罚,地方领导被取消评优资格乃至追责。因此,呼吁:应让污水处理成为提升城市环境面貌的一种体现、并
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
摘 要:针对城镇污水处理厂的提标改造工程,介绍了活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池和磁混凝滤池的技术特点及其各自的优缺点,为污水处理厂提标改造提供参考。关键词:提标改造,活性砂滤池,纤维转盘滤池,磁混凝滤池 目前,我国绝大多数污水处理厂执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准[1],而执行一级 A 标准可以较大限度的对污水进行“除磷脱氮”,减少对后续受纳水体的污染,出水可作为回用水,解决我国部分地区水资源紧缺的问题。因此,进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求,也是国家提出的节能减排的要求。[2] 污水处理厂经过强化二级生物处理,仅需要去除SS时,可设置过滤单元。应用于污水处理厂深度处理的过滤工艺有多种形式,包括活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池以及高效磁混凝工艺,下面对这四种工艺作介绍,以供参考。 1.活性砂滤池 1.1 工艺概况 活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备[3
成品油库污水处理装置提标改造
污水处理厂脱磷除氮三种提标改造方法
北方寒冷地区污水厂的提标改造行动,可能要开始了。
南通某污水处理厂的改造实践
目前污水厂建设与运营常见的问题
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
从2016年中华环保世纪行—宁夏行动座谈会上获悉,截至2015年底,全区累计建成并投入运营的城镇污水处理厂34座,城市污水处理率达88.98%,银川市实现污水全部收集和处理,但有27座污水处理厂需进行提标改造,在建和扩建的8座污水处理厂中有6座达不到国家排放标准要求。 相关通报显示,宁夏在全国31个省(区、市)城镇污水处理情况考核中位列第16名,银川市在全国36个重点城市污水处理情况考核中位列第6名。从已建成污水处理厂运行情况看,除同心、红寺堡、盐池、隆德、海原五县区污水处理厂外,其余均能正常运行。 据了解,上述五县区污水处理厂建成后,因处理后水质达不到国家二级排放标准,且产生的臭气影响周边居民而停止运行。2012年五县区陆续对污水处理厂进行技术改造,改造工作于2014年陆续完成并运行,但仍存在COD排放达不到国家二级标准的问题,同时还产生大量臭气,冬季尤其明显。 下一步,住建部门将加快污水处理厂提标改造。截至目前,银川市第三污水处理厂、石嘴山市第一污水处理厂已完成提标改造;青铜峡市和永宁县采取附建中水厂模式,经中水厂处
污水处理厂提标改造影响因素及措施分析
为什么生活污水处理必须进行提升改造?除了国家层面提高排放标准带来的“行政”压力,水环境污染问题,特别很多地区出现的类似“癌症村”的恶性污染事件层出不穷以及水资源短缺,也迫使各地市政生活污水处理厂提标改造工作更为迫切。
【摘要】丘陵地带因地形、地势既同于平原地区又有山区的特点,设计需灵活掌握。本文通过对天目湖景区污水管网设计总结,对污水管网布置、提升泵房的设置及对已有管网改造进行了一些分析、研究,提出了一些观点及做法以供设计人员参考。【关键词】污水管网;系统;提升泵房;改造;规模1.天目湖镇行政中心区概况天目湖位于苏、浙、皖三省交界处的江南历史名城-溧阳市境内,是国家AAAA级景区。本次设计的是天目湖镇行政中心附近区域(以下简称天目湖镇中心区)污水管网,含都市商业区、度假别墅区、天目湖大酒店游客接待区、游客服务中心、迎宾广场等,占地面积约12平方公里。该片区属于天目山余脉,原为农业区,地形起伏较大,区域内主要有中干渠、西干渠两条南北向的灌溉渠道,一条排洪渠道-溢洪河,已建道路有:中心大道、天目路、迎宾路(西段)、东麻路、西麻路等。2.排水现状该片区原排水系统为雨、污合流制,已建道路及宾馆等设施只配套设置排水管道
东区污水处理厂采用标准AB工艺法,处理能力为10万m3/d,多年的运行结果显示,BOD5、CODCr、SS的去除率均达到设计要求,但在进水氮、磷浓度较高的情况下,出水往往不能满足有关标准对氮、磷指标的严格要求。针对本厂工艺特点和运行问题,对改进AB工艺强化其脱氮除磷能力提出几点建议,以期对该污水处理厂的新建、扩建和改建提供参考。关键词:AB工艺,脱氮除磷,ADMONT工艺,A2/O工艺漳州市东区污水处理厂一期工程建成于1999年,设计处理能力为10万m3/d,采用标准AB(Adsorption Biodegradation,生物吸附降解)工艺。该工艺是一种新型的两段法生物处理工艺,A、B两段串联运行。该工艺技术上的突破主要在A段,A段前省去了初沉池,使城市管网中菌群和A段曝气池污泥成为一个开放式生物系统,并在A段内部建立起独立的污泥回流系统,而B段则是普通好氧活性污泥法[1-2]。与传统的活性污泥法相比较,AB工艺具有有机物去除效率高、基建造价投资低等优点,但AB工艺不具备深度脱氮除磷功能,其出水水质尚达不到防止水体富营养化的要求,这在一定程度上限制了AB