首页 课程 资料 论坛
  • 风机盘管为什么要三速调节?

    既然有房间温控器控制水路的电动两通阀开度来调节室内温度,为什么还要风机的三速开关?有什么调节作用吗?还是仅仅是为了满足使用者对风速的习惯?

  • 新风系统的风量如何调节?

    如宾馆内设置风机盘管+新风系统,单独的新风机如何能保证满负荷运行和只有一个房间运行之间的风量调节啊?排风系统也是如此,希望给点指导。

  • 地暖的温度可以调节到多少度

    在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的

  • 调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?

    最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一

  • 求助-锅炉流量调节范围

    目前在学习供暖锅炉的气候补偿调节。其中涉及到锅炉变流量问题。请问锅炉的流量是不是只能在一定范围内调节。据说燃煤和燃气的其中有一个只能调节70%,请大侠指导下

  • 抛混产水的PH值调节问题

    请教:原水为自来水,根据系统状况,准备选抛混,而用水点要求:抛混产水的PH值需调节在8.5,同时要求产水中钠和氯离子及残余硬度含量低,加何种药剂较合适?投加量?投加点位置?(因环境污染问题,酸碱再生的阴阳床工艺无法使用.)谢谢指教!

  • 电网无功补偿和电压调节

    电网无功补偿和电压调节

    无功对于电网系统设计来说,肯定是非常非常重要的了,这块其实内容很多,就做一个简单的梳理总结,有一些工程实践中的认识,希望可以互相印证。无功对应电压,有功对应频率,应该是一个比较普遍大概的认识,当然没错。所以无功补偿和电压调节是密不可分的,也是调度考核的重要指标。

  • 关于自动水位调节器的问题

        大家好,我遇到了好些污水处理厂的图纸,在里面都设计到了自动水位调节器。我查了相关的资料,也确实有这样的专利。当查找供应商的时候,确没有办法找到,难道目前没有生产这类产品的厂家吗?     曾经在现场遇到过类似的产品,但是其水密性比较差,所以无法起到充分的作用,对于我们生产的明渠式紫外线消毒器来说,保持一定的水位是必须的,否则紫外线设备可能不能正产使用。     现在遇到这样的设计,我一般是简易对方改建成溢流堰或者是溢流槽。但这并不是很好的方法。     请问一下,你们有没有更好的建议呢,或者提供一下可以生产类似设备厂家的信息。

  • 怎样正确调节商用冷柜的温度

    商用冷柜是指商超、冷饮店、冻货店、酒店餐馆等商业经营渠道专卖用于储存冰淇淋、饮料、乳品、速冻食品、食品材料等的冷藏或冷冻冰柜,一些老板在使用中会有些问题不明白,如冷柜的温度调节,下面就一起了解一下吧。   商用冷柜的原理是压缩机通过压缩制冷剂而产生一系列的物理变化而达到制冷的效果,但是它还极易受到外部环境的影响,尤其是温度变化较大的季节,如夏季和冬季。这个时候就需要我们通过调节其的温度来使它正常运作了。   1、冬季温度调节   我们的冷藏效果一般要求控制在0-10度之间的,但一般在冬天时,因为温度较低,这样冷藏很容易达到设定的温度。所以我们温度一般要调节到4档以上才合适。一般环境温度低于16度时,我们可以将柜温调节到5档。如果环境温低于10度,那更要往上调,可以调到6-7档了,这样还可以更加省电和方便制冷。   2、夏季温度调节   而当到了夏季环境温度很高的季节,这个时

  • 初沉池和调节池的前后关系?

    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?

  • 关于定风量调节器的控制

    我碰到个楼控项目,暖通专业提了个定风量调节器控制,他们解释为两档:过渡季节一档,非过渡季节一档,其他还需要什么他们也说不清楚。我想问问,是不是该装置就是给2个DO就可以了?有做过这种东西的同行给指教指教!

  • 热水采暖平衡调节的实现

    知识点:热水采暖

  • 关于无功动态补偿的调节器

    现在生产动态调节器的厂家很多,其功率元器有的说用可控硅,有的说用两个晶闸管反并联实现双向调节.请问各位大侠,可控硅和晶闸管有啥区别?

  • 调节池怎么能起到酸化的作用?

    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。

  • 如何调节经纬仪才能更准确

    如何调节经纬仪才能更准确

    我想请教各位,调节经纬仪时,我先初平后精平,但精平需要调节几个方向的管水准器阿?我的做法是先将管水准器与两个脚螺旋平行,调到中间,再将水准器旋转至与两个脚螺旋垂直调一次,再将水准器旋转与两个脚螺旋平行,这时水准器与第一次相比旋转了180度,这样调节出来的情况往往是有两个方向上的水准泡不在中,请问如何才能调节的更准确呢,谢谢各位了!

  • 一般显示器的对比度和亮度如何调节

    主观感觉舒适即可不同的CRT显示器最大亮度差别很大由于楼主没有按照版规说明具体型号也就无法推荐详细设置参数一般对比度70-80即可亮度一般在50-60运行游戏时亮度 对比度适当调高点办公和上网一般要偏低晚上两者都要调低对于比较新的CRT显示器都带有一键调整功能请详细查阅产品说明书

  • 步进电机的速度调节方法!!

    步进电机的速度调节方法摘 要:提出了步进电机的几种速度调节方法。脉冲频率的调节采用软件延时或硬件定时。升降频采用直线升降法、指数曲线升降法或抛物线升降法。给出了脉冲频率调节的实用程序,通过对步进电机矩频特性曲线的分析,得出了步进电机的升频表格,并提供了一个完整的软件升降频流程图。几种调速方法应用在多种数控机床上,提高了步进电机的定位精度,改善了电机转动的平稳性,加速了电机的升降过程。0 引言http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413388&topID=173651

  • 步进电机的速度调节方法!

    挺好的。不错。来看看啊!步进电机的速度调节方法http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413388&topID=173651内容不错,快去看看哦!

  • 求助啊!!!调节池控制中和

    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

点击加载更多

调节池气水比

调节池气水比专题,为您提供调节池气水比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池气水比 相关的专业交流讨论,更多调节池气水比相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

建筑加固收费

建筑加固什么意思