图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
各位前辈,小弟学艺不精在设计时陷入了迷茫,请教 普通快滤池设计时滤速是按照6-8m/h ,这6-8m/h的滤速是怎么来的啊,是不是跟滤层有关系啊,实际是怎么控制滤速的啊,请各位同仁赐教
我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
昨天作课设时,在一本指导书上看到"当一座滤池检修时,其余滤池的强制滤速一般为10-14m/h",我设计滤池的强制滤速达到了17m/h,不知道这样可不可以,请前辈指教!
图纸简介: 本图纸是某大型污水站连续活性砂滤池设计图纸,该图纸属于连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18
图纸简介: 絮凝沉淀池、砂滤池、消毒池建筑结构设计图纸,共21张。包含结构设计说明,组合池的单体建筑平面及各个剖面图,预埋件详图,组合池结构图等 投稿网友: sdwangjingtao 上传时间: 2014-04-30 <
2010下午第六题原题大家都有,请自己看图片。一字不差,包括标点符号,抄下来见下面:6.一单层粗砂均匀级配滤料气水反冲洗滤池共分8格,设计过滤速度为9m/h,自动调节出水阀门保持衡水头等速过滤。在气水反冲洗时同时表面扫洗,表面扫洗强度1.5L/s.m2,后水冲洗强度6L/s.m2,如果进入该组滤池的总进水量不变,在一格滤池检修、一格滤池反冲洗时,其它几格滤池强制滤速是多少?注:衡水头应为恒水头,原字就是平衡的衡。疑问一、气水反冲时同时有表面扫洗,那“后水冲洗”时有没有表面扫洗了??“在气水反冲洗时同时表面扫洗,……,后水冲洗强度6L/s.m2”,这话说的真难理解啊。 给人的感觉很迷乱。一度认为11.1是正确的,今天又很怀疑了。。。难道,难道,12吗?疑问二、(老问题了)应该说清表面扫洗水是从何而来。一般归一般,还是要说清。[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-6 23:17 编辑
偶刚刚从学校毕业,在做方案的时候发现有的资料上写V型滤池的设计滤速一般为8-10m/h;但是有的资料写滤速一般为7-20m/h,一般取12-15m/h,我想请教一下你们在做设计时具体取多大的滤速,在一个什么样的范围内谢谢大家
中国城镇供水排水协会关于发布团体标准《炭砂滤池设计标准》的公告
题目中只说是均匀大颗粒滤料滤池,并没明确是V型滤池,所以,也有反冲洗和表面冲洗水都是滤后水的可能。这样,强制滤速有可能是9/6*8=12米每小时。那位大侠给个正解,谢谢[ 本帖最后由 wang_xidong 于 2010-9-23 13:25 编辑 ]