首页 课程 资料 论坛
  • 洁净空调中臭氧发生器的选择

    在洁净空调设计中,经常要选择臭氧发生器,许多设计人员都把这个任务交给施工单位或空调厂家。不知大家怎样选型的?说出来一起交流!我一直用这个公式:Q=V*N.Q:是臭氧产量V:是体积,我一直是V=净化空间+风管体积+风量*1.1%N:是系数,它跟净化等级有关,改天把这几个数字传上来。如果那个同行也是用这个公式,请谈谈参数V和N,本人也不是很理解,是前辈给我的:如果是其他办法,请指教!

  • 这个《暖通空调》是哪本书

    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?

  • 【推荐】新技术——空调循环冷却水臭氧处理

    化纤厂空调循环冷却水处理新技术:代替药剂水处理,可以节省成本,去垢,提高热交换效率,不需换水。详细资料请查看附件资料! 欢迎与我交流联系:潘玉林 13866727015

  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 关于纺织空调的一些问题

    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?

  • 关于机房空调的一些常识

    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!

  • 空调技改---这样节能吗?

    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代

  • 关于空调的发明及其影响

    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气

  • 家里的空调不制冷怎么办?

    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 臭氧层空洞危害_空调冰箱中为何要用到氟利昂传感器

    臭氧层空洞危害_空调冰箱中为何要用到氟利昂传感器

    夏天相信很多朋友都喜欢有空调冰箱的环境,在房间里吹着空调吃着刚从冰箱拿出来的西瓜,非常凉爽。现在几乎家家户户都有空调和冰箱,它们给大家的生活带去了很多的便利,但在另一方面也存在一定的危害,下面工采网详细分析一下。

  • 请教关于船舶空调的一些问题

    如题:1.船舶空调用普通的中央空调行不行? 我选用的是涡旋风冷热泵机组 2.负荷一般取多少? 我看是钢板的围护结构夏天肯定负荷比较大 有没人给个建议 我取的是200w/m^23.怎么样的送风方式? 是一次处理直接送风呢?还是到各个房间再用风盘处理?

  • 空调冷凝管能否采用稳态管?

    我是新手!有哪位高人可以指点一下:“空调制冷剂流经的冷凝管一般用铜管,可否用稳态管替代?,有没有使用的案例呢?”谢谢指点!!

  • 关于空调风柜选型的请教

    有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。请问应如何选择。

  • 请问如何选择空调的型号

    现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?

  • 关于空调系统的分户计量

    最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!

  • 空调中的配线问题~~~~~~~

    1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??

  • 请教各位大虾,关于别墅空调

    有六栋别墅,六栋三层楼的小宾馆,另外建一间冷冻机房,我现在在做别墅的内部,用风机盘管+新风系统,每栋别墅设一台吊顶新风机,在一层的车库内,新风供到三层,不知道这样可行不可行?新风机余压够不够?要不要每层设一个新风机?

  • 关于供热空调设计的问题

    各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?

  • 关于空调室外选型的问题

    请问一下,水系统主机选型上是建筑面积来选室外机容量,还是按空调的实际使用面积来选室外机容量,还有一种是按室内机的容量*同开使用系数来选室外机,请问哪种方法更科学

  • 91SB6-1通风与空调工程2

    传上来,希望对大家有点帮助。:call: