首页 课程 资料 论坛
  • 酒店厨房隔油池的计算方法

    酒店厨房隔油池的计算方法

  • 住宅的厨房需要设置隔油池吗?

    住宅的厨房需要设置隔油池吗?

  • 请教高手酒店厨房排水设置隔油池的设计正确

    正在施工的酒店需要做3个隔油池,根据设计(最大设计排水秒流量)计算1个3立方米(用餐250人),17洗涤盆,10立方米1个34个洗涤盆,20立方米1个(1750人)58个洗涤盆,但标准04S519最大才4.5立方米,请教如何确定。

  • 某公司自主设计酒店厨房隔油池施工图纸

    图纸简介: 本图中有两个隔油没分别为东华天骄大酒店施工图,包含隔油池平面图,隔油池剖面图,隔油池设计说明。 投稿网友: azyvip 上传时间: 2014-07-17

  • 酒店厨房污水管距离隔油池入水口距离过长

    请教大家一个问题,由于现场条件限制,我项目上情况如下:1.厨房在3楼,立管下来后由负一楼直接出建筑体(要求改为直接由一楼出,但外墙施工已完成,只能按设计由负一楼出),由负一楼出室外是33米,室外管道到隔油池为:11米,共44米,设计排水量为20L/S,由于项目处于浙江区域,为防止冬天厨房排水管出现冻结现象,建议隔油池移位,或加大主排水管径不知道各位同行有何高见!另:若考虑隔油池移位,会增加难度,但是也是可以的,只是该如何说服老板!

  • 请教厨房废水隔油池怎么设计效果较理想?

    我司准备接一个厨房废水来做,每天水量约200方,我准备采用先隔渣隔油再用A/A/O工艺,不知这样合不合理?多谢指教!

  • 请问如何计算厨房用隔油池的处理量?

    隔油池的容积我已经粗估了一下,选产品时有一个数据是处理量, 如xx T/H, xx T/D之类的, 这里的T/H和T/D是否是吨/小时和吨/天?这个处理量是如何算出的?很急, 谢谢!

  • 隔油池处理后废水的排放

    今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?

  • 隔油池的设计,有什么规范可以遵循的吗?

    隔油池的设计,有规范吗?另外,国家法律有对隔油池出水水质的约束吗?

  • 标准隔油池的做法及图纸

    我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!

  • 关于隔油池和隔油器的问题

    我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟

  • 什么是预制混凝土隔油池?

      预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。      预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通

  • 求助:厨房隔油池计算方法

    请问有谁知道,酒店厨房隔油池的计算方法吗?

  • 如何计算隔油池有效容积?

    俺看了一下设计手册,只给了一个简单的公式,V=Qmax*60,Qmax为污水最大秒流量,但俺还是不会计算,比如职工食堂,它在后面给出了人均日用水量15L/(人*餐),工作时间为9小时,K=2.0,但是俺不明白这几个数怎么计算出最大秒流量。哪位能告诉俺怎么计算隔油池有效容积?

  • 不设隔油池,但含油超标,急!

    不设隔油池,但含油超标,急!

    一生产运动器材厂,废水主要由金属表面前处理工序产生的。由于前处理过程中使用大量的酸性溶液,废水显酸性,而且金属原料附有一层保护油脂,经处理后油脂进入了废水中,所以废水中含有大量的油脂,悬浮物以及多种重金属离子等有害污染物。 水质: COD:300mg/l; 油类:150-500mg/l;锌:10-25mg/l; SS:150-350采用物化法,即:调节--气浮--混凝沉淀---中和---过滤----出水考虑到进水油类不是特别高,且气浮也可除油,没设隔油池。(这是我个人认为,但不知道进水油类超过什么标准设隔油池较合理)现出水油类超标,不知道是由工艺引起的,还是调试没调好。希望各位高手指点一下,不胜感激!!!!!!!

  • 有谁做过菜场的隔油池!!???

    我现在做一个菜场家禽宰杀处的隔油池,但是我没做过,哪位知道该怎么做啊?大概要做多大?最关键是我想知道最少要做多高??谢谢!!急!!

  • 还是隔油池泵的问题(非常紧急)

    我们这有正在使用的隔油池,设计施工都是按照标准图集,泵选用的就是一般的潜污泵。但是现在在使用过程中,泵三两天就堵塞,请各位高手帮忙想想怎么样解决这个问题呢?我们想加拦污网,不知道这样会不会好些,或者还 是换个什么样的泵?在此谢过了。

  • 隔油池的安全距离是多少阿

    我做加油加气站站房的给排水,隔油池的安全距离在规范上没有明确说明,可是审图中心和甲方经常提出这个问题。没办法就把隔油池换个名字叫污水处理池 ,各位同仁给个建议哦

  • 厨房沉淀池接隔油池问题

    现有厨房改造,排水流量约8m³/h,室外原有一隔油池,现业主想新增一沉淀池接入隔油池,想请问有单独做小型的沉淀池的吗?图集上好像没有吧。如果是做一个小型的沉淀池,那应该从哪找资料,我找了很久都找不到啊!有好心人帮帮忙吗?:loveliness: