首页 课程 资料 论坛
  • 埋地排污管闭水试验检查井如何处理?

    塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!

  • 【塑料检查井】安装指南:从基础开挖到闭水试验

    一、塑料检查井井坑与基础 1.井坑的开挖与管理 塑料检查井井坑应与双壁波纹管管沟

  • 我们常见的检查井有哪些?

    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/

  • 关于检查井的配筋?请教~~~~

    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~

  • 求助,这个检查井如何设置?

    求助,这个检查井如何设置?

    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?

  • 关于塑料检查井盖的要求~

    关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。

  • 检查井高程如何自动标注

    检查井高程如何自动标注

    在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)

  • 有电力检查井的大样图吗?

    求一个电力检查井的大样图,长和宽2米左右,查了好久的资料也没找到。。可以发我QQ邮箱380551143@qq.com.万分感激!!

  • 支管检查井设计的过浅怎么办

    情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办

  • 关于管道检查井覆土厚度

    请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?

  • 关于管渠与检查井连接方式

    《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢

  • 关于检查井盖的规格问题

    现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。

  • 雨水检查井没有标高怎么办?

    我是一名新手正在学预算,我们单位要做排水系统的预算。整个图纸上只有部分雨水检查井有标高,有些没有标高,那我怎么才能确定检查井的井深啊?请各位高手指点小弟,不胜感激!!!

  • 关于无压管道的闭水试验问题

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!

  • 覆土大于6米用什么样的检查井?

    各位大侠:我有一个问题想请教一下,检查井覆土大于六米时就不能用标准图集了,当遇到这种情况时,你们是如何处理的?有没有这方面的图,有的话可否上传分享一下,不胜感激!

  • 救助:密封型检查井的做法

    请问哪位大哥大姐做过密封型检查井的施工图。由于小弟刚遇到了这个问题,我们老总都没有做过,先谢过各位了~~具体的工程概况就是在河岸边上设污水检查井 设置的检查井需要防止洪水淹没。

  • 快速沿多义线布置检查井

    快速沿多义线布置检查井

    以知一条多义线,希望能快速沿多义线布置检查井给定起点W1,选定参照线,向右 ,间距40米,选定终点,ok调整末端井ok假如长度有3000米,这种布井--快!~!!

  • 请问一下检查井标注的问题?

    天正给排水那个检查井标注里面标高小数点后保留位数怎样调整啊,好像固定是3位。这个是不是也弄个设置啊,还有检查井标注那个和引出标注不是一样的实体啊,那个标注文字得炸开后才能修改。对了,还有就是,检查井标注的样式能不能多一些呢。比如上标井编号,下标井底标高。

  • 塑料排水检查井的环保功能

    ①节地: 塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。 ②节能: 安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。 ③节水: 塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。 ④节材: 塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 ⑤环保: 高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污

  • 污水检查井可以在建筑内吗

    占地23000*25000平方住宅,一层车库 所以污水排水都往车库进车方向排 排水横管在建筑内有20多米是不是要在建筑内做检查井 有什么要求

点击加载更多

检查井闭水试验

检查井闭水试验专题,为您提供检查井闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检查井闭水试验 相关的专业交流讨论,更多检查井闭水试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

兼氧生化池

简单海水淡化