本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢
第一次做一个锅炉房的设计,想请教一下锅炉房循环水泵的选取应该根据锅炉的供热量来选,还是根据热网的热负荷来选呢。锅炉房的锅炉台数在选择时就已经比热网的热负荷大了,现在在按这个锅炉的供热量来选,那选的水泵不是更大了?还有这个锅炉房的水泵的台数如何确定,一般是一台锅炉选一台循环水泵吗?但规范上是按热负荷选取循环水泵的。请高手指教,在线等。
新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个?
有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
哪位大侠知道燃煤锅炉房一次水循环水量的选择啊?比如40T的锅炉房寒冷季供回水温为95/65,有没有估算值,怎么估算啊?
地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
现在有一条工业的生产线上需要两个循环水池 一冷一热,就是冷水从从冷水池出来给设备冷却 设备出来的热水在打到热水池 再由泵打上冷却塔 求问这两个水池的容积怎么确定 都是按循环量的1/3设计吗?
图纸简介: 高炉密闭循环水工艺流程图,包括高炉冷却壁、蛇形管、炉底、风口等软化水密闭循环冷却 投稿网友: l38388890 上传时间: 2013-07-15
循环水量为1162.84 补充水量28.16 蒸发风吹损失19.16 排污量9 浓缩倍数是多少?望指教
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 编辑 某循环水补水双膜处理pid
RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
最近一段时间PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,为了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(浓度在10%),结果PH未降,浓缩倍数,电导率反而降低了,浓缩倍数6.0降至3.5,电导率4500降至3000以下目前碱度在850左右,总硬度在100左右
本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 编辑 大家好,问一个小问题,在土壤源热泵设计中,地源热泵地源侧数量计算,用“机组总制冷/热量+机组总耗电量”为什么要加机组总耗电量?地下水源热泵计算时用“机组总制热量-机组总耗电量”、“机组总制冷量+机组总耗电量”,这又是为什么?请各位大神帮忙解答