《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
市政工程中管道闭水试验中的试验段上游水头和试验水头分别怎么计算?它们的关系是怎样的?
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
压力污水管,管道长830米,DN600夹砂玻璃钢管,中间因为穿越公路有DN600钢管36米,试验水压0.45MPa。请教大家,采用何种材料用何种方法封堵,加压的设备还有仪表如何选择?放水时可以就近排进雨水口或者污水井里,可工地附近没有水源啊,这可怎么弄,小弟刚工作,各位帮帮忙,在此万分感谢!!!!
排水管道进行闭水试验时,发现闭水试验不达标,排水管段和检查井渗漏水,主要表现在:检查井井墙、检查井底板部位,管道与检查井结合部位、管道之间接口部位、发生不同程度的渗漏水,以检查井底板部位、管道接口渗漏最为明显。 闭水试验不合格的原因分析。施工单位质量保证体系不完善,关键工序责任制没有落实到人头。现场技术工人经验不足、对施工工艺、技术交底不懂,影
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段