家里买的新房,高层32楼顶楼屋顶出现5米长裂缝,开发商拒绝共同委托专业机构做检测,只说是预埋线管引起的,只需要用环氧树脂修补就行了。希望大神们帮忙看一下这个是预埋线管导致的吗?后续会影响房屋居住吗?
老家自建房,三层,第一层是框架结构,以上两层均为砖混结构,砖混结构的层高较高,估计有4米。 楼板裂缝只出现在三楼的底板,部分是贯穿了楼板的裂缝,部分只在三楼底板上出现,并未贯通,另外还有沿房屋四角出现与墙面夹角范围在30°-50°的裂缝,裂缝宽度基本在0.5-2mm之间。这一层楼板施工时是在7月份左右,温度可能有部分影响,请教各位大神这些裂缝一般是什么原因造成的,改如何处理,处理好以后是否还会影响房屋的安全性和耐久性。也请各位推荐一下邵阳市或者离邵阳市较近的地方有没有专门处理裂缝的公司。 感激不尽。
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
各位大侠,我们工程的楼板开裂,是什么原因啊,又该如何处理?烦请各位帮忙看看究竟是什么原因导致的贯穿裂缝,严重不? 这么多的裂缝需不需要打掉重新浇啊,看了很是让人忧心啊,还请各位指点指点,本人不胜感激!!! 第一个图我找人看了说是板局部出现这种直线裂缝,是不属于结构破坏性裂缝的,推测是是板砼浇捣时,杉木皮等杂质没有清理干净,造成现浇板砼浇筑缺陷。没什么大碍,后面几张他们就说不清楚了,还请各位给看看,帮忙分析一二。 底板另外一处:
本帖最后由 越越妈妈 于 2014-11-5 10:05 编辑 单位最近对信息部的机房改造,发现原放置设备的二楼现浇板面有很多的贯穿裂缝,缝隙最大的有2mm,而且板面已经产生了挠度,因为机房铺置了静电地板,这次改造是在拆除地板后才发现的裂缝,各位老师,对过载产生的楼板裂缝怎样进行处理,才能又省时省钱?原设计的是办公室,设计荷载是200KG/M2,放置的设备单体重量超过1000KG, 放置设备时,没有咨询过基建部门,信息部门的负责人应该打pipi!!
我家是地震灾区灾后重建房,装修时发现大面积现浇混凝土楼板贯穿性裂缝,求助大家分析形成原因和危害。
裂缝处于主卧室,靠近外墙!有人说是下沉引起的!唉...闹心
本帖最后由 darknesslee 于 2015-8-1 20:42 编辑 房间楼板的跨中位置出现十字贯穿裂缝,已经裂穿到下层了。求各位大神帮忙看看是否严重影响安全。应当采用何种方式来处理合适。楼板裂缝的整体情况如下图细节如下面图片所示
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
论文关键词:楼面裂缝;防治措施 论文摘要:本文从材料、施工等方面浅述了怎样防治楼板裂缝这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。针对这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不当造成裂缝及控制措施 混凝土的粗细骨料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。骨料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易增大混凝土的收缩量,诱导裂缝的产生。骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量就越多,收缩量就越大。混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,也可能大大增加混凝土的收缩。水泥品种选择如:矿渣硅酸盐水泥收缩比普通碳酸盐水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大等。
低楼层中基本每层都有这个现象
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
我们结构人员在设计工作中经常会碰到楼板有裂缝的情况,有时候甲方或者质量监督站会要求设计出具一些处理意见,下面是我整理的一个典型的处理文档,大家可以参考。 关于楼板裂缝的处理意见
全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。上海市建设和管理委员会针对这一问题,在去年年底印发了《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂的技术导则》的文件。该导则抓住了主要矛盾,从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,现结合我公司十多年来大量施工实践中的经验和教训,以及裂缝的防治处理,重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。一、设计中的重点加强部位从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横
这一系列的裂缝是北京朝阳某小区塔楼的楼板裂缝据了解 板为6400x7500 板厚140(不知道搞设计的这个哥们出于什么考虑)大家分析下 原因
我们工地用的商品砼,已经连续两次在浇筑完成1-3小时就出现裂缝。用现场帮扎的扎丝能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和预防方法的兄弟么?