首页 课程 资料 论坛
  • 主体结构中的厨房、卫生间要做闭水试验吗?

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?

  • 厨房卫生间排水立管要做闭水试验吗?

    我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?

  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办

    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢

  • 美式箱变需要做哪些试验

    本帖最后由 苦逼电气工 于 2016-11-9 16:04 编辑 现有美式箱变两台630KVA 800KVA 情况一:630KVA箱变在运行过程中,低压侧进线开关上端,由于电线原因导致短路(此线为10平方浪涌开关线,线路老化破皮短路),给二次通电试验,低压进线开关能正常电动分合闸,用户电源接在低压出线侧临时电在用。 用户要求我们对变压器和高压开关做耐压试验 情况二:800KVA箱变放了6年一只没用也没送电,之前都是正常,无明显受潮迹象,用户要求对内部做试验以前没有做过美式箱变,都结构不了解,对于常规箱变内的高压电缆,高压开关,变压器试验都比较了解,现在有几个问题请教下各位

  • 餐厅大厨房需要做采暖吗?

    请教各路高手,如果需要做的话,那室内设计温度多少?餐厅的食库及消毒间呢?大概位置是在河北省南部地区[ 本帖最后由 lewsiden 于 2009-4-7 17:10 编辑 ]

  • 这种情况下的闭水试验怎么做?

    各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?

  • 谁知道电梯试验塔要做消防吗?

    最近有一电梯试验塔工程,单层建筑面积60平方,共15层,总高度80米,请各路高手指教,1 要做消防吗?2 假如要做用什么规范?

  • 电力电缆施工需要做哪些试验

    有个问题比较困惑,现在的电力电缆比如6KV的交联电缆施工完以后,具体到底需要做哪些试验?直流耐压?绝缘?泄漏电流?交流耐压?还是别的什么,参照哪些标准,国标?电力标准?还是其他不同的行业标准呢?有了解给详细解答解答[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 编辑 ]

  • 如何用堵水气囊做闭水试验

    管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)

  • 工程上空调冷媒管安装后要做哪些试验?

    工程上空调冷媒管安装后要做哪些试验? 压力试验还是气密性试验?压力值是多少?是否还需要做真空试验?具体要怎么做呢?规范上好象没有太具体的操作方法和说明.谢谢各位网友讨论解答^_^

  • 通风系统的管道是否需要做漏风试验?

    通风系统的管道是否需要做漏风试验?

    通风空调系统的风道,规范要求中、高压风道要做漏风试验。施工时一般做漏光试验,可是一般单位做不了漏风试验。

  • 排水管需要做水压试验吗?

    排水管需要做水压试验吗?

    在03版浙江安装定额中,关于承插铸铁排水管的工作内容中,最后一项是“水压试验”但我查了《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》和《给水排水管道工程施工及验收规范》都没有找到关于铸铁排水管需要做水压试验的规定,请问水友们,这个是怎么解释啊?附:工作内容:切管、管道及关键安装、调制接口材料、接口养护、水压试验

  • 请问市政雨水做不做闭水试验?

    GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?

  • 为什么新变压器投运前要做冲击试验

    1、变压器原理: 利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。  2、作用: 仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和守恒原理。  3、分类: 按相数:单相、三相; 按绕组数目:双绕组、三绕组; 按冷却介质:油浸式(自冷、风冷、水冷、强迫油循环及导向风冷或水冷)、干式; 型号:SFP9 -160000/220W3 S:三相; F:油浸风冷; P:强迫油循环 ; 9:设计序号 160000:额定容量,KVA; 220:电压等级,KV; W3:特殊使用环境代号; 启备变:SFZ9 -20000/110W3 Z:有载调压; 低压干式:SCB10-1600/15.75 SC:三相固体成型(环氧

  • 什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?

    什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。

  • 喷淋水管要做压力试验吗,还是只用消防干管做

    本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 编辑 现在在一个项目,对消防这块不是太清楚,施工队负责人说喷淋水管不要做压力试验,只用消防干管做。喷淋水管只要做气密性试验,是这样么?还有就是我们2楼喷淋头由原来的明装全部改成安装,现在要把喷头提高10cm,这样喷淋水管不是动了么,还要重新做试验么?求高人指教。。

  • 箱变投入运行前要做哪些预防性试验

    紧急求助。如题,哪位前辈知道,请指点。不胜感激。

  • 【施工问答】有关于厨房和阳台如何做蓄水试验解析

    【施工问答】有关于厨房和阳台如何做蓄水试验解析

    背景是这样的:协助物业交房,有业主问了这个问题,你们这阳台这水管漏不漏啊,你们这厨房有没有做蓄水试验啊……惭愧,我知道卫生间必须做蓄水试验,madan,厨房和阳台怎么做蓄水试验? 于是我开始查规范,建筑地面工程施工质量验收规范,4.9.3条、4.10.7条、4.10.11条、4.10.13条;其中明确的是:厕浴间和有防水要求的…… 接下来,我查图纸 没有明确提到阳台

点击加载更多

厨房要做闭水试验吗

厨房要做闭水试验吗专题,为您提供厨房要做闭水试验吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房要做闭水试验吗 相关的专业交流讨论,更多厨房要做闭水试验吗相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

厨房隔油池做法

预制砼板