以下是本人搜集的,欢迎大家讨论,也请大家积极补充: 1、楼板混凝土强度的原因; 2、楼板厚度的原因; 3、板顶负筋配置情况如间距、保护层厚度(施工是否踩下造成负筋向下偏移)的原因; 4、施工中有模板下沉及早期受荷情况(混凝土龄期未到,过早拆模受荷施工上面楼层)。 5、温度引起的收缩裂缝; 6、现在的施工单位为了加快进度,常常在顶板的混凝土还没有上强度就上人,楼面上时常可见一个个的大脚印子。 7、板缝浇筑不好出裂缝 一、裂缝产生的形式和种类 (一)设计原因 1、设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝。 2、设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。 3、设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。 4、设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。 (二)材料原因 1、粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的
低楼层中基本每层都有这个现象
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。2、对未拆模板的承台停止拆除。3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
各位大侠,我们工程的楼板开裂,是什么原因啊,又该如何处理?烦请各位帮忙看看究竟是什么原因导致的贯穿裂缝,严重不? 这么多的裂缝需不需要打掉重新浇啊,看了很是让人忧心啊,还请各位指点指点,本人不胜感激!!! 第一个图我找人看了说是板局部出现这种直线裂缝,是不属于结构破坏性裂缝的,推测是是板砼浇捣时,杉木皮等杂质没有清理干净,造成现浇板砼浇筑缺陷。没什么大碍,后面几张他们就说不清楚了,还请各位给看看,帮忙分析一二。 底板另外一处:
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑 楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。
我们这是一栋22层的高层商业住宅楼盘,在六层混凝土浇筑至初凝后不久楼板出现大量裂纹,层高是3.15米,板厚10公分。经项目领导分析,导致此问题有以下几种可能:1.支模架。2.混凝土本身质量.3混凝土浇筑时工人加水导致.4混凝土工人未采取平板震动器收面。请高手分析下出现这种问题的最大可能是哪个。混凝土浇筑时加水会否成为最大原因呢?拜谢!!!
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-5-30 12:32 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(室内地面水深达5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 从1楼到11楼,大概有7层楼都是在,卧室的东南角位置出现了这种现象。 请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?谢谢!
本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 编辑 给个裂缝的图,看看都是些什么问题,怎么处理?该房子为4层混凝土框架,平面为矩形分别为7*7.70m交5*8.0m,对角为楼梯,梁截面250x700,楼板120mm,二三层出现有裂缝,其中一楼梯内侧出现沿梁底的裂缝,修补无效。窗口45度出现斜裂缝,也是靠楼梯方向比较明显,楼梯在靠楼梯内侧一角部出现45度通缝。这个裂缝只出现在其中一侧,其他地方 没有,4层及天面也没有出现问题。帮大伙一块分析分析
【筑牛工程】大家知道混凝土属于非均质脆性材料,随着混泥土的变现等会对建筑造成很多隐患,如对钢筋等菜进行腐蚀,大大降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将会威胁到人民的生命财产。出现混凝土裂缝的原因及其修补方法具体内容是什么,下面筑牛网www.zhuniu.com为大家解答。 常见出现混凝土裂缝的原因 由于混泥土的主城成分和构造不同的原因,混凝土裂缝产生的原因也有很多种,常见的便有一下这些: 1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝: 2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。 3、在大厚度的构件中,由于混凝
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
在工程建设中,楼板裂缝产生的原因有多种,要在施工过程中及时采取预控措施,避免质量通病的出现。
在桥检当中,发现桥台出现了横向贯通裂缝,最宽处有3mm左右,该桥的梁直接安装在盖梁上,桥台以承受台背的填土压力为主。两个台身均无明显的向外位移及外倾现象,裂缝处无明显错台和水渍。
请教这种规则裂缝出现原因!是否属于结构性裂缝?这种不规则裂缝应该是温度收缩裂缝吧!
钢框架以使用了1年的时间,框架梁出现了裂缝。因为不是我做的,但要给出处理建议。各位前辈看看会是什么原因造成的并怎么处理?
现有一工程,6层砖混结构,5层的一个房间的板有通缝,房间的尺寸为3.3x4.5米,板厚100;裂缝位于3.3米的中部,大约长有4米,从上一层也能明显的看到此裂缝。因没有照相只能文字描述了。现在想请大家帮忙判断下是什么裂缝,是由于养护不到位形成的还是受力的原因呢?现已经复核验算过楼板的配筋没有问题,难道是养护的问题?可是养护不到位应该是乱七八糟的裂缝,现在是一条长裂缝,其他地方没有发现有裂缝很是奇怪。请大家一定要帮帮忙判断下是什么裂缝,怎么处理啊。谢谢了。
四、内地市场商砼的现状 1.使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样的小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和小厂水泥没什么两样,不过是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这中不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。 2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。 3.现行的施工验收规范砼的养护有浇水养护、薄膜养护、喷塑养护等,具体规定是:混凝土浇筑