防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
一个矩形井,墙体24墙,内径2.4m*2.95m。板顶为现浇板,板厚24厘米,2.4米方向为12@200,2.95方向为14@200,板顶做一步灰土15cm,7厘米沥青面层请教各位1、板顶能否上压路机压实?18吨的能上吗?2、如果能上压路机,养护多长时间才能上?
第一、混凝土路面摊铺完成或柔性抗滑结构开始养护后立即进行。机械铺设的各种混凝土路面、桥面、板应在保持湿润的情况下,喷洒养护剂进行养护。雨天或养生用水充足的情况下,也可以采用覆盖保湿膜、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿润养生方式,但不宜采用水围养生方式。 第二,养护时间取决于混凝土抗折强度的增长,不应小于设计抗折强度的80%。特别要注意前7天的保湿(温)养护。一般养生天数宜为14~21d,高温日不宜少于14d,低温日不宜规划为21d。对于掺有粉煤灰的混凝土路面,最短养护时间不应少于28天,低温天数应适当延长。 第三、混凝土板养护初期,严禁人、畜、车辆通行,达到设计强度的40%后,方可通行。道路养护期间,应在平交道口修建临时便桥。当面板达到设计抗弯强度时,交通将被释放。
实验室提供配合比:设计等级:C25F100W4水灰比:0.5UNF-2C掺量:1%AE掺量:0.004%砂率:42%水泥:246kg/方粉煤灰:82kg/方砂:779kg/方石:1109kg/方水:164kg/方计算密度:2380kg/方
鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
混凝土在达到临界强度后,冬季养护时,温度低于5度时,是否可以洒水养护,以保证混凝土水化需要的水份?混凝土养护在冬季养护前期没有做好保护,有什么补救措施?希望各位老师多指教!!! 谢谢!!!!
水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
家里盖了个小房子,砖混的现浇屋面板。梁是200*500的,由于施工质量不好,浇注混凝土时模板跑了,使得矩形梁变成了梯形梁,工人师傅想了个解决办法:在梁强度刚上来,混凝土还不是太结实的时候,把多余的混凝土剔除掉。但是,不知道什么时候拆模板剔除好?砼等级是C30的,气温在20-35度左右吧麻烦高人指点一下~多谢多谢:)
03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
各国混凝土相关标准规范中都将标准养护作为检测混凝土性能的强制养护方法,并且不遗余力的研究、探索标准养护的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我国的混凝土标准养护研究工作也经历了相当长的时间,并从新确立了具备相当技术水平的标准养护方法.如:《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081对标准养护规定:“第5.2.2条:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜,然后编号、拆模.拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护.标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20㎜,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋.”第5.2.4条:标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时).新的标准养护方法,为与国际标准ISO接轨并保持一致,在养护要求上比旧有的标准养护更具严格性、精细性:温度要求从“20±3℃”变为“20±2℃”;相对湿度从原来的“90%”提升为“95%”; “20±3℃的不流动水中养护”变更为“20±2℃的不流动的Ca(OH)2
今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
现浇混凝土空心楼盖简介1