现浇楼板出现大面积的漏水,,虽然楼面还要做防水,需要处理么?
我新买的房子,正在室内墙面抹灰,我房子的天花板上一层,抹灰前给墙浇水,所以我的天花板顶上(上一层地板)集了一些水,使我的天面现浇混凝土楼板,漏了不少水,(见图),漏水的地方缝隙清晰可见,请各位土建行家看一下,漏水的原因?对楼板强度有没有影响?有什么办法可以补救处理一下?
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
如图商品房混泥土现浇楼面积水出现下列漏水情况正常吗?
现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
各位你们好,我们楼底下的卫生间出现了钟乳石样的渗水,照片上显示排水管是干的,求助各位大神这回怎么回事。
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法: 建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
楼顶漏水,在横梁边处渗漏,已在里面打针和涂防水剂,但又会从另外一处梁边渗漏出来,补漏的人说是这样,唯有等它什么时候漏再补,请问有无其它更好的根治方法