设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
1 工程概况 晋江流域位于福建省东南沿海,流域面积5629k㎡,全长182km,为福建第四大河流。两岸的江滨路工程建设共分三期进行,本次所建路段江滨南路(金塔段)共长7.16km,全部采用堤路结合的设计形式,既是防洪堤又是江滨路,堤顶路宽41m。其间泉州市重点工程金浦排涝穿堤管工程斜穿江滨路6K+800~6K+950路段,穿堤钢管共有10根Ф1820×16㎜,管距3.7m,钢管工作压力0.12MPa,平均管长131.6m,钢管横穿江滨路部分设计用C20混凝土基础,基底应力要求不小于200kPa。 2 工程地质条件
大直径现浇混凝土薄壁筒桩技术规程
图纸简介: 本桥位于贵州省都匀市,福泉县陆平镇,下部为扩大基础,上部为现浇箱梁。图纸包括:基础结构、桩基、柱梁配筋图、现浇箱梁配筋图等 投稿网友: zhoubendong 上传时间: 2014-06-16 <
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
我记得上学的时候老师说过,现在记不清了,翻规范桩距控制是跟桩是否挤着土确定的,我记得老师讲的好像是桩距过小,土体对桩有向上的摩擦力,桩对土体有向下的摩擦力,这会传给距离较近的桩,就是说旁边桩的荷载相当于是加大了,好像是这个样子,我现在也不确定了,这跟挤土有什么关系??
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
大家知不知道桩和承台的垫层有无扣减关系?如图1所示。
1:端承桩是否一定要以岩石为持力层,若是,和嵌岩桩有何分别?2:以《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94,端承为主为端承桩,摩擦为主为磨擦桩。假如1条桩,算出桩端阻力为1000KN,桩侧阻力2000KN,而实际所需的单桩承载力只要1500KN,这条桩是端承还是摩擦?
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
某高层建筑,桩基础。采用700x700预制桩,现地质状况如下:表层为杂填土,以下为淤泥质土,再下为强、中风化板岩。设计选用预制桩,持力层为强风化板岩。请问:1、此场地是否合适用预制桩?2、高规中,桩基要求进入持力层强风化岩至少1倍D。而此地层很难打入,桩尖都很难完全进入。如果承载力能达到设计要求,而嵌岩不够,请问是否可以?如果不行,如何解决!
人工挖孔桩在后浇带中,后浇带中的受力钢筋应该如何布置呢?遇到桩了是截断,还是绕过桩,还是截断后在桩周围布置相应的加强筋,还是在桩的相应位置植筋后再与受力钢筋搭接?
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-18 09:34 编辑 大侠们: 设计要求凡临空面桩必须进行钢筋加强,绑扎更大直径的钢筋在上部以进行加强。见下图,除临路一排的桩是临空面桩外(其钢筋加强部位界定断面为下面公路平面),其它坡上的的桩也需要界定为临空桩吗?如果是,如何界定临空面加强部位的界限位置?需要加强多少?
请问:如果在已建道路上设计污水管网,如何对管道进行定位?通常我们设计的时候,都是通过道路中心线的桩号进行定位,可是如果是已建道路呢?如果也采取这种方法,是否在施工放线的时候,给施工带来不便?想请问这种情况下,怎么采取定位。谢谢大家!