附件中图纸是平面尺寸,及圈梁与楼板的节点详图。请各位帮忙想办法。
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
圈梁的抗震作用及其设置
以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???
我是重庆的人新,请问大家我们这个地方设置圈梁的原则是什么?是好高才设置圈梁??我们是6度设防,谢谢,我们是200的红砖当隔墙,谢谢!
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
看到一套图纸中的一三跑楼梯,在楼梯详图中有注明设置了楼梯圈梁,但却没有注明相应的楼梯柱是一个非抗震的框架结构的多层住宅。做的是板式楼梯!!所以请问楼梯圈梁下可以不设置楼梯柱吗?(让墙体承重?不是框架嘛?)还是施工时会有规范可查,在圈梁下布置构造的楼梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 编辑 ]
请教各位同学,两层小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 编辑 ]
请教各位同学,两层小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 编辑 ]
请教各位同学,小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。
如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
1、地圈梁主筋搭接时,箍筋需要加密吗?监理说不行,但是我找了好多资料都没有详细说明。2、地圈梁每隔30m设有1道伸缩缝,缝两侧设有构造柱。问:地圈梁绑扎至伸缩缝构造柱时,主筋断开后需要锚固至柱内吗?求大神指点。急!
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部