首页 课程 资料 论坛
  • 循环水和闭式冷却水系统

    热泵循环水系统作用:

  • 工业循环冷却水系统节能

    论文简介:通过分析工业循环水系统能源消耗因素,指出工业循环水节能的途径,并给出了具体的改造思路 投稿网友:yzx0215 上传时间: 2013-09-08

  • 空调循环冷却水系统设计安装

    分享空调循环冷却水系统的设计与安装资料

  • 循环冷却水系统缓蚀和分散处理

    循环冷却水系统缓蚀和分散处理

    在2017年6月装置开工初期,由于不了解此系统在设计上有不可控的排污,根据当地的排放要求,采用有机磷类的闭路水缓蚀保护处理方案。

  • 关于温差60度的循环冷却水系统

    一个天然气输送工程中压缩机站的设计,压缩机采用电驱,压缩机组,电机及电驱的冷却均采用水冷。现在压缩机正在业主招标过程中。初步资料表示,压缩机进水温度30多度,出水温度约80多度。 温差约有60度,请问各位接触过这么大温差的冷却系统没?采用哪种冷却系统比较合适?出水处是否需要增加喷淋水池或其他的预冷却措施。

  • 电厂海水循环冷却水系统

    最近在做个电厂项目,是海水循环冷却水系统 哪位前辈有这方面的资料什么的赐教赐教!!!我得邮箱345chensu@163.com 万分感谢了!!

  • 循环冷却水系统设计方案

    我要做一个凝气式发电厂的循环冷却水系统设计方案,但完全是新手,请问各位高手我该从哪儿下手?是间冷闭式吗?需要什么资料?具体步骤怎样?

  • 消防管道 循环冷却水系统

    小妹想问一俩问题,1,消防泵前需要设置过滤器吗?我怎么在图集和手册上找不到过滤器呀!2,循环冷却水系统的循环泵前需要安装那种型号的过滤器,推荐个型号更好的。

  • 建筑空调循环冷却水系统设计与安装

    暖通图集_07K203_建筑空调循环冷却水系统设计与安装

  • 急!工业循环冷却水系统的水量平衡!!

    工业给排水设计中的水量平衡问题!我正在做一工业项目的给排水设计,其中工艺专业提出的条件中涉及到循环冷却水的水量平衡问题,原因是设备间断运行。我在设计中的考虑是:在循环泵后考虑装一水力控制阀,阀上连接旁通管。如果工艺设备部分停止运行,则管路中的水压必然加大,达到水力控制阀设定压力时,控制阀自动开启,将多余的水通过旁通管分流到冷却塔,使冷却塔的运行流量保持衡定。现在的问题是: 1。系统的设计合理吗? 2。水力控制阀的选型!

  • 求教关于闭式冷却塔循环水系统

    一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。

  • 闭式循环冷却水现场照片

    闭式循环冷却水现场照片

    为铝加工厂铸轧机的铸辊配套的封闭式循环冷却水系统,这是主循环泵,两用一备.

  • 关于循环冷却水系统清洗预膜总结报告

    1.0 前言为保证公司合成氨及尿素两套循环冷却水系统年度大修开车后的长周期稳定运行,常州精科霞峰精细化工有限公司对该两套系统进行了清洗预膜工作。合成氨系统循环水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及复合肥生产冷却用水,用水设备以碳钢为主。尿素系统循环水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生产冷却用水,用水设备以不锈钢为主。在公司润滑总站、中化室、合成氨及尿素循环水泵房的大力支持与配合下,顺利地完成了此次清洗、预膜工作,在此,对提供帮助的各部门深表感谢!对清洗、预膜的过程、实施情况报告如2.0 清洗过程2.1 水冲洗在化学清洗前,于9月18日8:00开始先对两套系统进行水冲洗,循环水打通后,浊度显著上升,下午13:00开始第一次排水置换,清池,等水池注满开泵开始进行化学清洗。2.2 除油清洗合成氨及尿素两套系统同步运行,于9月18日18:00开始投加JC-164除油清洗剂,当水池产生大量泡沫时

  • 07k203建筑空调循环冷却水系统设计与安装

    07k203建筑空调循环冷却水系统设计与安装

  • AFT Fathom 在循环冷却水系统上的应用

    本文介绍了如何应用AFT Fathom软件改造电厂原来循环水系统,通过添加新的设备和管道形成了新的电厂闭式冷却水系统。

  • 关于焦化厂循环冷却水系统处理方案的设计

    小弟是在校学生,现在一家环保公司实习,我设计了一个上面题目的方案,但由于药剂的费用太高,所以需要改进,现在我把方案给大家,希望那位大哥大姐帮帮小弟,谢谢了.

  • 钢铁企业密闭式工业循环冷却水系统设计要点浅析

    1.概述纯水(或软水)密闭式循环冷却水系统常用于钢铁企业中关键设备的间接冷却。密闭式循环水系统内循环水基本与外界隔绝,以确保水质以及系统的正常运行。密闭式循环水系统常规流程为:水处理站循环供水泵出水→过滤器→工艺设备→换热器(或蒸发空冷器)→至水处理站循环供水泵进水,统设有膨胀水箱或膨胀罐。本文结合某大型钢铁企业炼钢连铸单元的纯水循环水系统项目,对密闭式工业循环冷却水系统的一些设计要点,如管路系统的设计、膨胀水箱的设置、循环水泵的选型及水泵进出口管路设计等做了初步的分析和探讨,可作为相似工程的参考。关于密闭式工业循环冷却水系统的过滤、热交换等水处理流程等问题,不在本文讨论范围之内。2.项目概况某大型钢铁联合企业炼钢连铸单元设有氧枪纯水密闭循环冷却水系统,循环水量945m3/h;炼钢机械设备纯水密闭循环冷却水系统,循环水量710m3/h;连铸结晶器纯水密闭循环冷却水系统,循环水量861.5m3/h。所有工艺设备的纯水循环冷却回水从工艺主车间回水至车间外炼钢连铸净循环水处理站,经板式换热器换热冷却后,由循环水泵加压,送水至工艺主车