首页 课程 资料 论坛
  • 关于配电网中性点接地方式的探讨

    关于配电网中性点接地方式的探讨

  • 关于配电网中性点接地方式分析及选择

    一、中性点不同接地方式的比较 (一)中性点不接地的配电网。中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省,适用于农村10kV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 (二)中性点经传统消弧线圈接地。采用中性点经消弧线圈接地方式

  • 配电网中性点接地方式的分析和选择

    我国中压 配电网主要指10(6)~60kV电压等级的电网。过去,由于配电网容量较小,中性点主要采用不接地或消弧线圈的接地方式。随着国民经济的快速增长,人民生活水平的普遍提高,配电网的容量日益增大,广大用户对电网供电可靠性的要求也越来越高。原有的中性点接地方式已越来越不能满足 电力系统的发展要求。 中性点接地方式的确定是一个涉及供电安全可靠性和连续性、配电网和线路结构、过电压保护和绝缘配合、 继电保护方式、设备安全和人身保安、通信干扰、系统稳定等多方面因素的一个系统工程。不同地区、不同特点的配电网,在不同的发展阶段,这些因素和要求都不一样,需考虑采用不同的中性点接地方式。因此必须要事先全面分析,

  • 配电网中性点接地方式分析及选择

    1问题的提出 电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。 2中性点不同接地方式的比较 (1)中性点不接地的配电网。 (2)中性点经传统消弧线圈接地。采用

  • 谈10kA配电网中性点接地方式

    核心提示:电力网的中性点接地方式是一个涉及面很广的问题。它对供电系统的供电可靠性、设备的绝缘水平、断路器等高压电器的选择,继电保护、通信干扰及系统稳定性等诸方面都会产生程度不同的影响。电力网的中性点接地方式是一个涉及面很广的问题。它对供电系统的供电可靠性、设备的绝缘水平、断路器等高压电器的选择,继电保护、通信干扰及系统稳定性等诸方面都会产生程度不同的影响。1 城市10kV配电网的中性点接地方式(1)不接地方式(小电流接地); (2)消弧线圈接地方式(小电流接地); (3)小电阻接地方式(大电流接地)。接地故障电容电流小于10A时,采用中性点不接地系统;大于10A时,采用设消弧线圈接地或小电阻接地。目前,北京部分地区已经由中性点不接地系统或消弧线圈接地系统逐步改为小电阻接地系统。本文的目的是探讨在10kV不同的接地系统中,特别是10kV中性点小电阻接地系统中,10/0.4kV变电所的设计应当注意哪些问题。2 城市10kV配电网中性点不接地或经消弧线圈接地问题(1)线路电容电流过大不能自熄,必须断电。随着北京市内用电

  • 确定配电网中性点接地方式要因地制宜

    1 中性点接地方式的比较 1.1 中性点不接地 中性点不接地方式一直是我国 配电网采用最多的一种方式。该接地方式在运行中如发生单相接地故障,其流过故障点电流仅为电网对地的电容电流,当35kV、10kV电网限制在10A以下时,若是接地电流很小的瞬时故障一般能自动熄灭,此时虽然非故障相电压升高,但系统还是对称的,故在 电压互感器发热条件许可的情况下,允许带故障连续供电两小时,为排除故障赢得了时间,相对地提高了供电可*性。这种接地方式不需任何附加设备,投资省,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在发展为相间短路或多点

  • 配电网中性点接地方式分析及选择 『转贴』

    1 问题的提出 电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。 2 中性点不同接地方式的比较 (1)中性点不接地的配电网。采用中性点经消弧线圈接地方式,即在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈

  • 一般低压配电网的中性点为什么要接地?

    在一般220/380V三相四线制低压 配电网络中,配电 变压器的中性点都要实行工作接地。这主要是因为: 1、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220V和380V这两种不同的电压,以满足单相220V (如电灯等)及三相380V(如 电动机等)不同的用电需要。 2、若中性点不接地,则当发生单相接地情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的巧倍。而中性点接地后,则另两相的对地电压便升高为相电压。这样,便能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对

  • 配电网中性点不接地系统中的电压不平衡现象分析

    配电网中性点不接地系统中的电压不平衡现象分析

  • 经济发达地区10kV配电网的中性点接地方式的选择

    中性点接地是一个涉及电力系统各个方面的综合性问题,它对电力系统的设计与运行有着重大的影响,确定电网的中性点接地方式,必须考虑:①供电安全可靠性和连续性;②配电网和线路结构;③过电压保护和绝缘配合;④继电保护构成和跳闸方式;⑤设备安全和人身保安;⑥对通信和电子设备的电磁干扰;⑦对电力系统稳定影响等诸多因素。 我国目前采用的中性点接地方式有:中性点不接地、经消弧线圈接地及经小电阻接地等三种方式。 三种中性点接地方式的评价: (一) 中性点不接地 中性点不接地方式的主要特点是简单,不需任何附加设备,投资省,运行方便,特别适用于以架空线为主的电容电流比较小的、结构简单的辐射形配电网。在发生单相接地故障时,流过故障点的电流仅为电网的对地电容电流。由于电流较小,一般能自动息弧。又由于中性点绝缘在单相接地时并

  • 【分享】电网中性点接地方式讲解

    【分享】电网中性点接地方式讲解

    主 要 内 容一、110kV及以上电网中性点接地方式二、配电网中性点接地方式110kV及以上电网中性点接地方式■ 110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不

  • 配电网中损耗分析及降损措施

    原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-2/10/0921053FB66058.html 一、损耗分析 1.1理论线损计算法 均方根电流法是线损理论计算的基本方法。在此基础上根据计算条件和计算资料,可以采用平均电流法(形状系数法)、最大电流法(损失因数法)、等值电阻法、电压损失法等方法。下面介绍上述两种计算方法。 1.1.1均方根电流法 1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法 均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的尤其是在0.4-10kV配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小高,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户

  • 400V电网中性点接地方式的探讨分析

    400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三种方式。 凡使用漏电保护器的400V供电系统,中性点是必须接地的,显然是为了建立电网接地信息通道。但不允许中性线重复接地,因为这样有可能使漏电保护器出现分流拒动和串流误动。可见,只要打算对电网进行接地监控,就不能用中性线重复接地方式。但事实上,随着时间的增长,电网的老化,接地故障增多,中性线是难免出现重复接地的,而且很难被发现,这样就可以造成漏电保护器失灵和工作混乱,这是一个无法解决的矛盾。 网地绝缘监控器适用于中性线不直接(通过总监控器)接地方式,同时对中性线的接地实施了监控,进而解决了400V电网n、a、b、c四线的接地监控问题。通过监控和及时排除接地点,保持电网对地绝缘,实现监控器的作用目标。 400V电网中性点不接地、接地、中性线重复接地,按标准都是允许的,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三

  • 10kV配电网中接地补偿方式的介绍

    一、 10kV配电网运行中存在的问题 10kV配电网中大多采用中性点不接地的方式,它的优点是发生单相接地后,允许维持二小时左右的运行时间,不致于引起用户断电,可以满足供电的要求。但随着配电网的扩大,电缆线路的增多,系统对地电容电流增大到一定数值后上述优点就不再明显,并带来下述系列问题。 1、 当配电网发生接地后,接地电弧不能熄灭,导致相间短路,造成用户停电和设备损坏事故。 2、 当发生断续性弧光接地时,会引起较高的弧光过电压,一般为3.5倍相电压,波及整个配电网,使绝缘薄弱的地方放电击穿,引起设备损坏和停电的严重事故。 3、 配电网长时间谐振过电压现象比较普遍,这种铁磁谐振过电压幅值并不高,但持续时间长以低频摆动,引起绝缘闪烙或避雷器爆炸,或在互感器中出现过电流引起熔断器熔断等故障。 4、 在架空线与电缆头下方有靠近线路的树木时,则在刮风下雨时会引起单相接地,导致相间短路跳闸停电事故。 《电力设备过电压保护设计技

  • 无功补偿在低压配电网中的应用

    无功补偿在低压配电网中的应用

    一:引言 无功补偿就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施 (1)。

  • 现代化城市和经济发达地区10kV配电网的中性点接地方式的选择

    【摘要】本文简要评价了10kV配电网中性点的接地方式,以东莞市10kV配电网为例,提出中性点经小电阻接地方式,应用于现代化城市和经济发达地区是必要的、可行的和有益的。 中性点接地是一个涉及电力系统各个方面的综合性问题,它对电力系统的设计与运行有着重大的影响,确定电网的中性点接地方式,必须考虑:①供电安全可靠性和连续性;②配电网和线路结构;③过电压保护和绝缘配合;④继电保护构成和跳闸方式;⑤设备安全和人身保安;⑥对通信和电子设备的电磁干扰;⑦对电力系统稳定影响等诸多因素。 我国目前采用的中性点接地方式有:中性点不接地、经消弧线圈接地及经小电阻接地等三种方式。 三种中性点接地方式的评价: (一) 中性点不接地 中性点不接地方式的主要特点

  • 刍议无功补偿技术在配电网中的节能作用

    刍议无功补偿技术在配电网中的节能作用

    1、概述近年来,连云港地区用电保持高速增长。2007年全社会用电量为52.7417亿千瓦时,同比增长7.27%;2008年最大用电负荷102万千瓦,最大日用电量1856万千瓦时。随着连云港地区主网结构的不断完善以及地区无功电压优化运行控制系统的投入,35kV及以上电网的线损率逐年下降,功率因数合格率及电压合格率得到进一步的提高。但10kV及以下配电网的线损率仍然较高,10kV及以下配电网中线损占地区总线损电量的70%左右,部分线路功率因数偏低,配变供电能力受限,另外部分区域还存在低电压问题。这其中的原因之一是随着居民家用电器的普及以及小工业用户的增多,尤其是各类电力电子装置的大量应用,低压配网中无功功率的需求日益增大。据相关研究表明,日光灯负载的功率因数仅为0.54左右,电风扇、洗衣机、电冰箱等的功率因数仅在0.65~0.85左右;而与其相对应的用户侧随器无功补偿装置安装容量严重不足,低压配网中缺少大量无功补偿容量。受电网投资资金规模的限制,前些年供电公司对低压电网的无功补偿重视不足,系统无功补偿设备安装较少。为解决这一问

  • 电网中性点接地方式浅析及其选取建议.pdf

    电网中性点接地方式浅析及其选取建议.pdf

  • 真空断路器在配电网中应用较为普及

    “真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 伴随日益加快的工业现代化发展进程,真空断路器产业的发展步步高升、成绩显著。真空断路器市场对于真空断路器产品的需求量日益增多,故而真空断路器设备的产量与销量也随之得到了较快的增长,整个真空断路器产业的产值实现了跨越式的突破,与之相关的连带产业也表现出了强劲的发展势头,产生了非常不错的效益。真空断路器产业的多样性创新发展开拓出了更为广阔的市场前景,这种前景下的真空断路器产量,产能增长

点击加载更多

配电网中性点

配电网中性点专题,为您提供配电网中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电网中性点 相关的专业交流讨论,更多配电网中性点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

公路工程造价案例分析