低压无功补偿的意义和方法讨论
在我们的日常生活中,电力是不可或缺的一部分。随着生活水平的不断提高,我们的用电需求也越来越大。在电力系统中,电力用户需要电力系统供给大量无功功率。无功功率会致使电网功率因数下降,增大电能损耗。因此,在电力用户中,提高功率因数,减少无功电力消耗,对节能降耗具有十分重要的意义。
何为静态无功补偿,动态无功补偿,静止式动态无功补偿?何为谐波 滤波补偿?何为调压补偿?请教高手
近来我接手销售成套电气设备,主要是无功补偿装置。在计算电容容量上,要经过复杂的计算,使我失去了不少商机。例如:在一工厂要求我决定工厂安装一套补偿装置,只给配变容量为500KVA,有一台中频锅炉、一些起动设备和照明设备,配变容量基本满载。每月无功调整费在3000元~5000元之间,电压在现场观察偏高(410V),在这简况条件下,如何快速、简便计算出电容安装容量呢?请高手指点小弟一下,不胜感激。
小库说: 无功补偿方式大总结喽 欢迎踊跃报名 说一说你们现在用的无功补偿是什么样的? 下面小库来简单的说一下 仅供参考 1.利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,缺点是设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。 2.利用调相机做无功率电源。这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平,可提高电力系统运行的稳定性,缺点是造价高,投资大,损耗也较高,运行维护技术较复杂,宜装设在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。 3.异步电动机同步化。这种方法有一定的效果,缺点是自身的损耗大,一般都不采用。 4.电力容器作为补偿装置
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。
在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量
随着时代不断发展,国家经济实力越来越强,企业在享受到各种减费降负利好的同时,也面临越来越严格的各种规章制度,比如说电力公司要求投入补偿电容器做无功补偿。
无功补偿能提高系统电压水平,增强电网稳定裕度,降低线损,并由此产生经济效益。为了确保功率因数达到考核指标,保证电网供电的政策运行,无功补偿就显得尤为重要。本文着重对无功补偿在电力电网中的应用进行分析。 无功补偿是电力网建设和改造的重要组成部分,它是保持网络无功平衡,提高电压质量,降低网络损耗的有效措施,是降损措施中投资少回报高的方案。通过无功补偿来降低网损和提高电压是一种投资少回报高的方案。因此,解决好配电网络无功补偿以及效
向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备依据标准:DL/T842-2003标准要求检测的主要内容:1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。3.过电压保护 装置在自动控制状态下,断开装置采样电路与主电路的连接,在采样电路中输入电压、电流、改变功率因数或无功功率值,使电容器组均处在投入位置并保持,然后改变输入电压值使其≥工频过电压保护设定值,应在3min内逐组切除电容器组。试验时,应将电容器拆除。单相补偿装置应在A、B、C三相上分别进行。4.失压保护 装置在自动控制状态下,使电容器组均处在投入位置,断开控制电路电源后再接通,装置应处在初始状态。5.过电流保护 给过电流保护装置输入工频电流,当输入电
请教各位老师:上弟新手,请用最简单最直接的方法解释一下动态无功补偿与静态无功补偿的区别,我们现在的无功补偿用静态还是动态的,为什么,电容加电阻补偿是属于静态还是动态,静态和动态补偿的画法是什么,谢谢。
小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。 2、轻载自动识别 对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设
这是我从其他网站上得到的资料,拿来和大家分享
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
大家看看对自己可有用
低压SVG补偿柜的成套: 动态无功功率发生电源与TSC系列可控硅动态无功功率补偿器相结合,形成了新型大容量连续型无功补偿装置TSVG,成为无功补偿领域的一个新亮点。 具体成套方法可见上传的资料,欢迎大家及时提出问题,共同交流学习。