“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 伴随日益加快的工业现代化发展进程,真空断路器产业的发展步步高升、成绩显著。真空断路器市场对于真空断路器产品的需求量日益增多,故而真空断路器设备的产量与销量也随之得到了较快的增长,整个真空断路器产业的产值实现了跨越式的突破,与之相关的连带产业也表现出了强劲的发展势头,产生了非常不错的效益。真空断路器产业的多样性创新发展开拓出了更为广阔的市场前景,这种前景下的真空断路器产量,产能增长
消防小动力的末端一般是用单磁的微断(例如施耐德的 C65H ICB),配合只报警不跳闸的热继来实现保护;但是应急照明为什么都是用普通的微断呢?应急照明也是消防负荷啊 过载也不能动作啊?求大侠解释。
三级配电中的第二级分配箱应如何选择开关型号呢?是按保证前后两自动开关之间能选择性动作,动作电流宜采用前一级大于后一级,前一级动作电流宜不小于后一级动作电流的1.2倍选择。还是按二级配电箱下的计算负荷进行选择?这两个好像很难对上吧。另外这里的动作电流是瞬时脱扣电流还是其他的呢?只考虑瞬时脱扣电流就行了么?多谢。
我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.
UPS的配电回路如何选择断路器,是选择带漏电的断路器还是选择不带漏电的断路器,如何选择带漏电的断路器,则电源的不间断性很难保证,因为漏电很容易断路,若选择不带漏电的断路器,则不符合规范要求,现在市场上,只报警不断路的漏电微型断路器又几乎没有,如何配电呢?
在一个配电箱中的总开关 和分支开关(断路器)的大小如何确定啊.具体按计算电流的多少倍来选择啊! 请大家多多指教!!
安川变频器推荐前面的空气开关容量为变频器额定容量的1.5倍,为什么是1.5倍呢?按理说变频器启动没有启动冲击,开关容量没必要那么大吧?我觉得1.2倍就可以了。请高手指点!
请教各位师傅:在选择断路器时,什么情况下选择具有2段保护(长延时、短延时)的短路器,什么情况下选择3段保护的断路器(长延时、短延时、瞬时)
一般在10kV配电系统中的断路器是如何选取的呢,以施耐德的塑壳断路器NSX系列为例,如何根据计算负荷和计算电流来选取断路器的壳架电流值、额定电流值、分段能力值的呢?望大神帮帮忙,感激不尽。
选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
各位大佬,这个断路器BNS1-400/250A/3P,是哪个厂家的啊,在建院给的图纸里看到的,平时用的多吗,是热磁式的吗
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
研究课题是:闭环换电(短时闭环,不停电换电方式)对继电保护的影响研究。我希望前辈们能介绍一下:1.此课题相关领域现状,动态进行的分析评价等;2.所需要参考书籍,或者电子文献来源等。
由于本人没有到过现场,所以对现场的东西所知甚少。不知哪位仁兄有配电网的接线图,可否能发过来一份?邮箱:zzhaohuan@163.com
消防负荷比较小,多为防火卷帘,故配电断路器选用微断,并要求过负荷不动作,动作于信号,但是审图提出微断不能实现此功能,感到不知所措,请问各位前辈,如何解决?
配电用低压断路器应如何选择
对于EPS的配电,比如说一15KW的EPS,保护开关、配线如何选择?是按常规的用电量容量选,还是会有不一样的考虑?是按动力设备选择还是按照明用电选择?还是不同的用途不同的选择?期盼指点中......
在配电系统中, TN —C, TN —C—S 的接地方式在工矿企业中使用得最为广泛。由于三相负载的不平衡,N 线或PEN 线实际上有电流流过(对地带有一定的电压) , 为了电气检修人员的安全, 检修时应在打开相线的同时打开中线; 另外, 目前因供电偏紧, 一些单位常采取市电(供电部门供给) 与自己发电兼顾的供电方式。在此情况下, 当发生一相对地短路时, 电源中性点偏移, 中线带有近100V 的电压, 将危及受电器的外壳, 且市电此时与自备电转换瞬间也会带来危险。我国在相当长时间内, 检修设备时只断开相线, 或者是用刀开关来隔离中线(PEN 线或N 线)。用三极断路器与刀开关组合虽然简便, 但二者的动作很难同步, 倘使N (或PEN ) 线先断开, 三相断路器后打开, 就会产生中线断裂的危险。鉴于上述, 在进入八十年代时, 世界各国都在推荐使用四极断路器。IEC157—1《低压开关设备和控制设备第1 部分自动开
我设计的柜子一般是XL-21或DDG的,上次选的总断路器是HR3-100/3的 熔断器式的隔离开关,但厂家电工说现在这样的开关不用了,我想请问你们现在选的是什么开关,能举几个型号吗?比如DZ20Y-100/3300这样的可以吗?