今天才学的共享文件,
我们在室内给排水审图中发现:大多数工程无计算书\卫生间大样无定位尺寸\管线综合图无交叉点上下管控制标高\无建筑灭火器配置\屋顶水箱无放大图和剖面图\室外污水处理池未选型号等等,各位同行,大家认为这样行吗?
小弟最近刚接触工厂的室内给排水设计,在规范中表3.1.14规定了给水配件和连接管公称管径,表4.4.4规定了卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径,那试问是否表示和这些配件连接的支管管径就直接取用规定的管径?无需再进行计算?那计算给水和排水的设计秒流量又是为了什么呢?为了计算母管的管径吗?由于这次小弟做的这个给排水就是个卫生间,水量很小,按照工厂生活间的设计秒流量计算为0.28L/S,按照表3.6.9生活给水管道的水流速度,给水母管dn25就满足流速了,这样可以吗?这个母管会不会太小了?还有个问题顺便问一下,排水的竖管与横管连接的时候是不是90°的弯头或正三通直连不太合适?是否采用45°弯头或斜三通更合理一些?
我是大三学生,今年暑假想出去实习,找个准备安装室内给排水管道及卫生器具的建筑主体,不知道该注意些什么,求各位前辈指点!谢谢^谢谢!
各位同仁,有需要下载专业论文的,留下题目、作者、刊名、发表时间,我帮大家下载。 好的文章我会发帖共享,给更多的人学习交流。
根据《建筑设计防火规范》当室内消火栓小于10个,室外消防用水量为15L/s,按照规范8.4.2条之规定,室内消防管道可否布置成枝状???消防进水管道可否布置成单路进水???
1-3层的房子,室内排水一层埋地管道一般采用什么材料,有什么规范要求吗? 那埋地污水管道需要做地沟吗?还是直埋填砂? 做垫层吗?
超高层建筑给排水设计
请教各位优秀的同仁,室内给排水设计的图纸是否应该包括室外消防平面图,还是仅说明一下室外的消防用水量和室外的管网情况就可以了?
大家好!我是刚毕业到设计院工作的,在学校搞设计的时候算水力都是按照课本精确地计算很麻烦。我知道在实际工程中都是按照经验来计算水力的,我想请教各位高手你们是如何计算的呀?
各位大虾: 新年好! 我想将平时的工作经验沉积形成论文,发表到给排水专业杂志(刊物)上;同时进行交流学习。 但是不知道有哪些专业杂志,也不知道如何发表?有电子发表形式吗?
据我了解室内给排水的设计软件有很多,如:理正给排水、天正给排水、鸿业给排水等等。不知道哪位大侠用过,或者进行过比较,在上述的软件中室内给排水哪个做的最好?望不吝赐教我听说鸿业的室外给排水部分是相对较强的
你想知道小区住宅室内给排水设计要点吗?如果你对这个感兴趣,就请您随我到本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=388884去下载
一 给水管材选用问题 建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。 各种室内给水管材的主要特点比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC 镀锌钢管 安全卫生 好 好 一般 差 热水系统 可以t<75° 可以 不可以 不可以 安装难度 易 容易 容易 一般 连接方式 铜管件挤压 热溶或电溶 粘接或胶圈 螺纹 安装可靠 一般 好 较好 一般 尺寸稳定性 高 较高 低 高 抗冲击 强 较强 一般 很强 使用年限 长 长 较长 低 维修 不方便 较方便 较方便 方便 主要缺点 管道连接采用铜管件,水头损失大,使用时尽量减少管件量。管件易漏水 硬度低、刚性差,长时间曝晒,成分易分解。室外明敷须保护措施 硬度低、耐热性差、老化, 膨胀系数大
一 给水管材选用问题 建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。 各种室内给水管材的主要特点 比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC
一、住宅立管与入户支管的连接 在住宅的设计当中,做法是每层均设管井,并由管井给水立管接出支管供至本层各户。但是,相当部分设计人员的做法是单元里有几户便从管井立管上接出几根支管。当然对于一两户的情况下且立管接出入户管处立管管径较小时,对于工程造价来说影响不大;若单元里有三四户且立管管径较大,而且有过滤器、减压阀时,此种接法的弊端立显。首先在每层立管上需接出三四个三通接头,且每个入户管均需设一个过滤器和减压阀,这样做是比较浪费的,而且由于接口过多,在施工中造成不便,同时也给接口处的渗漏造成了安全隐患。所以笔者认为在上述情况下,可以在立管处接出一根支管,在支管上加设截止阀、过滤器、减压阀,然后接分水器,在分水器处接出入户管,在入户管上接截止阀,立式水表,然后再供至户内为好。这样做的优点主要有两点:一是立管在每层单元仅设一个三通,并降低了过滤器、减压阀的数量;二是在分水器后设一截止阀的好处是如果
论文前言: 人类在享受大自然无私奉献恩赐的同时,也肩负着节约能源、保护环境的责任。作为与环保紧密相联的给排水专业工程技术人员,在节水、节能、二次供水的污染防治等诸多方面,探讨实现建筑给排水环保的设计。 1 节约用水 据资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,属于缺水国家。在我国国民经济、社会快速发展的同时,水污染在日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水是当前的紧迫任务。建筑给排水中节水的重点是卫生器具和给水配件;屋顶水箱浮球阀;建筑中水等方面。 1.1采用新型卫生器具及其配件 旧
引 言我国建筑给排水历史的三个阶段:一是初创阶段(1949-1964年)。期间《室内给水排水和热水供应设计规范》开始试行,其主要标志是我国开始设置给水排水专业,培养出建筑给排水专业技术人员,开始形成自己的专业队伍,并明确了室内给水排水和热水供应设计规范要求。二是反思阶段(1964-1986年)。通过工程实践,对以往机械搬用国外经验并造成失误进行了认真反思,进而形成和确立有我国特色的建筑给排水技术体系,提出了新的《建筑给水排水设计规范》替代了原有的建筑给排水设计规范。三是发展阶段(1986年至今)。1986年以来随着建筑业的发展,专业队伍已具备经过专业培训的设计、施工、安装、管理人员;技术上积累了一定的实践经验,并借鉴了国外的新技术,建筑给排水设计规范修改也是很频繁,建筑给排水设计规范越来越合理和成熟,出现了1997年版本的《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)和2003年版本的《建筑给
请问,在呼和浩特这样的严寒北方地区,工装工程给排水要怎么设计呢? 室内部分的给水和排水分别是用PPR,和PVC管吗? 给水管入墙需要做保温处理吗? 排水管在吊顶内需要做保温吗? 室内一般温度是多少?会不会因为气温低,水管冻裂? 室外部分的排水管用什么的? PE管吗? 深埋冻线以下,那是埋地多深? 本人一直在南方,对北方这些不了解,请了解的,详细做答,谢谢。