  • 请教低压供电系统的选择

    有一拆迁安置区,现在道路已经修好了,逐步将有拆迁户进场开始修房子。请问这种基建用电是否应该选择TN-S系统供电;TN-S系统PE线是否禁止重复接地?谢谢。我们现在的构思是,临时基建供电线路也按终期供电考虑。采用TN-S系统的架空线路是否合理?

  • 低压供电系统的安全防护

    随着我国工业不断的发达,工厂机械化、自动化程度不断提高,工厂日用电量也在不断加大,为了确保用电的安全性、可靠性,防止人身触电事故的发生.,低压供电系统的安全防护尤为重要。 一、低压供电系统的特点 低压供电系统是由总配电室内的低压配电柜、低压输送电缆;各用户进线总配电柜、分配电箱、用电设备等组成。低压配电线路是向低压用电设备输送和分配电能,具有接头多、规格型号多、敷设方式多、线路长,以及各分配电箱内的控制开关具有操作次数多等特点。各用电设备又具有多样性,如生产机械、电热、电解电镀、电焊以及实验设备、照明等,这些用电设备,其用电特性各有不同。按电流种类可分为交流和直流用电设备;按电压可分低压和安全电压用电设备;按用电设备的工作制可分为连续运行、短时运行和重复短时运行等,由于低压供电系统的以上特点,线路、开关等会经常出现短路、漏电等现象,从而造成火灾、人身触电等重大事故,给企业和个人带来巨大的损失。 二、低压供电系统的防护措施 为了防止人身触电等事故的发生,保证低压供电系统的安全性、可靠性,我们采取了低压系统接地措施。 三、低压系统接地的形式

  • 低压供电系统的接地方式详述

    看到好多新手都在找关于接地方式:TT、TN等的知识,特将整理的资料上传,希望能帮到大家。一、工程施工供电系统 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。(二)供电线路接地系统符号表示的意义1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘(不接地)。 2 )第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。 3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一),如 TN-C ; S 表示工作

  • 提供一张小区环网供电系统图

    根据现在小区的要求,考虑小区供电的可靠性,小区施行环网型供电,对于本次本人设计的图纸希望大家多给电意见,多多指导,希望能对大家今后设计有所帮助:)

  • 低压供电系统快速漏电保护技术

    低压供电系统快速漏电保护技术

  • 660V低压供电系统控制电源怎么取?

    要设计一个低压电压等级为660V的化工装置,中压10kV变660V的,主要负载为电机,其二次回路控制电源及照明电源取自哪里?没有做过660V的?有谁做过?

  • 【图纸】27#楼竖向供电系统图

    【图纸】27#楼竖向供电系统图

    图纸分享:27#楼竖向供电系统图,共三个单元。

  • 低压供电系统中性线断路的危害及预防

    在三相四线低压供电系统中,中性线断路故障屡见不鲜,这种故障随着城市人民生活不断提高和家用电器的逐渐普及造成的后果将愈来愈严重。 1中性线断路的危害 在供电系统运行过程中,中性线由于热效应、机械力、接头氧化或外力影响等因素,均可发生断路故障。中性线一旦断路,由于没有中性线导通不平衡电流,负荷中性点将产生严重位移,造成三相供电电压严重不平衡。在三相四线不平衡供电系统中,中性线断线,负荷中性点将向负荷大的那相位移,负荷大的那相电压降低了,而负荷小的相电压升高了,三相负荷不平衡程度愈严重,负荷中性点位移量就越大。负荷端相电压对称性被破坏,出现了不同程度的不平衡。我们所遇到的中性线断路事故中,负荷大的那相电压可降低30~60V,使灯泡发红,日光灯和家用电器起动不起来;而负荷小的那相则相电压可升高到300V左右,大大超过了家用电器的额定电压,此时若熔断器熔体没有熔断,将使家用电器被烧毁,造成不应有的损失。<

  • 求煤矿供电系统图, 660V供电

    最近公司接触到煤矿供电的单子, 业主给我们2条输送带的技术资料,需要我们做供电方案以及给供配电设备报价.请问论坛有没有高手熟悉煤矿供电的? 给我指点指点.谢谢先.

  • 某大型国有煤矿地面供电系统图

    1600万吨煤矿地面供电系统图

  • 某煤矿井下中央变电所供电系统图

    某煤矿井下中央变电所供电系统图

  • 低压供电系统中塑壳断路器的选择原则!

    我是一新手,在变配电所设计中,为住宅楼供电的塑壳断路器选择始终处于不清晰状态。请各位业内人士多指教!例如:一栋住宅楼,共三个单元,每单元12户(6+1住宅),共36户,每户4KW。本楼总计144KW。该楼单路从变电所低压配电柜塑壳断路器馈出。问:朔壳断路器如何选择?如果是三相五线制供电,该断路器是先三极还是选四极?塑壳等级和额定电流?In=?Is=?问题太简单,让大家见笑!

  • 浅述供电系统的接地制式

    论文简介:本文浅述了供电系统的接地制式及施工现场TN-S系统的形成 投稿网友:yg1011 上传时间: 2013-11-02

  • 低压配电系统图,很全的哦

    低压配电系统图,很全的哦

  • 大神讲讲路灯供电系统吧

    看到供电系统图就头晕,根本不知道为什么需要那些电气设备,为什么是那个规格,为什么是这样安排。。。有没有大神能耐心讲解下啊 我把我看到头晕的一个系统图传上来了。大家讨论下额,为什么是100KVA变压器,那个Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。几个断路器为什么选那个型号标准的。接地电容为什么还要串一个小灯泡。避雷器规格怎么选的。GP3上面负荷开关怎么串着接地的隔离开关和熔断器呢?还画俩三角。变压器二次侧为什么用225的断路器。那几个Ir如何设定的值,有啥依据呢?D101和D102的断路器为什么不一样,怎么考虑的啊。一个Ir=32,一个又有个漏电保护300mA。照明节电控制器那个大回路上面断路器怎么选的哦,一点都不知道依据,不知道节电控制器为什么还出了三个线,接俩接触器还去控制一排下面的小接触器。。。求解释啊~人气啊~大家踊跃讨论吧。

  • 求助 关于低压系统图的一些问题

    求助 关于低压系统图的一些问题

    如上图这个低压进线柜的互感器符号旁边的数字1、2、3、4是什么意思啊另外这个图中为什么接的电流互感器不一样呢

  • 风光互补供电系统的设计

    风光互补供电系统的设计

    1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补

  • 关于低压配电系统图求解

    关于低压配电系统图求解

    此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图