首页 课程 资料 论坛
  • 微波站防雷与接地设计规范

    一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <

  • 厂区防雷接地及防静电接地设计

    厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管

  • 请问谁有防雷设计规范或哪里可以找到呢?

    请问谁有防雷设计规范或哪里可以找到呢?大连属于多雷区吗?现有3层楼的房屋,需要进行防雷设计吗?地点在大连附近的海边!谢谢相告!

  • 石油化工静电接地设计规范.

    石油化工静电接地设计规范.

  • 建筑防雷设计规范GB50057-2011

    GB50057-2011学习版[local]1[/localhttp://bbs.co188.com/content/223_3596234_1.html[ 本帖最后由 hmiverly 于 2012-5-29 21:44 编辑 ]

  • 移动通信基站防雷设计规范

    移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系

  • 一个关于设计规范的问题。

    现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555

  • 关于医院设计规范的问题

    最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少

  • 爆炸和火灾下的设计规范

    爆炸和火灾下的设计规范

  • 关于电梯和楼梯的设计规范

    关于电梯和楼梯的设计规范

  • 化工储罐的防雷与防静电

    化工储罐的防雷与防静电

    以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!

  • 关于含油废水的设计规范

    如题,看到论坛没有这个文档,刚好下载来学习的,有需要的一起学习

  • 关于滤池清洗的设计规范

    如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考

  • GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范

    GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范

  • 通信局(站)防雷与接地设计规范

    通信局(站)防雷与接地设计规范,需要的来看看!

  • 对于《建筑物防雷设计规范》的疑问

    规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?

  • 建筑物防雷设计规范2010

    上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习

  • 建筑物防雷设计规范宣贯

    建筑物防雷设计规范宣贯

  • 怎么理解建筑防雷设计规范的4.3.4条

    一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?

  • 《建筑物防雷设计规范》GB50057

    《建筑物防雷设计规范》GB50057

    本工程为《建筑物防雷设计规范》GB50057宣贯,防雷设计总等电位联结,接闪带,接闪网等具有指导作用等仅供参考《建筑物防雷设计规范》GB50057