如图。PKPM的信息上面X方向的比例才0.5418,如果要改到1以上要加大很多很多,现在应该怎么弄,就让他是薄弱层还是要改,如果是薄弱层,我需要加强什么吗,在PKPM里面再改什么还是画结构图的时候配筋加强?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
本人正在做个项目,6度区,风荷载0.55。地下2层,地上27层。转换层在第2层。建筑总高度85.4m。第一次做转换结构。有几个问题想请教一下:1、转换柱只是在转换层那一层定义吗?还是转换层下面也要定义?2、PKPM中框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级,那在特殊构件定义那里还需要去自定义抗震等级吗?我在特殊构件定义了,会重复吗?也就是我定义成2级,pk会自动提高到1级吗?高规是说底部加强层抗震等级2级。3、由于建筑的使用功能,需要做大跨度的柱子,最大的10.2m*10.7m,我做了型钢混凝土柱子,不然柱截面太大。加型钢也是只在转换层那层加吗?做型钢混凝土柱有什么弊端呢?造价比普通柱子高得多吗?施工好做吗?4、由于甲方的要求,首层层高6.5m,第二层(转换层)4.8m,首层与第二层的抗剪承载力之比过不,还有什么法子呢?5、有两个位置的位移角怎么调都过不了。是由风荷载控制的。麻烦各位帮忙看下。谢谢。
七层框架住宅,地上车库,我们这儿属于四类场地,软弱地基,需要地基处理,用粉喷桩,为了满足设计承载力,桩长7.5米,正好伸入淤泥层,可以吗,请大侠赐教.下卧层验算刚够.有必要改方案吗?
怎么样判断薄弱层?是看承载力之比还是看刚度比?在PKPM里面怎么样看计算结果判断某一层为薄弱层?》另外,对薄弱层应该采取怎么的措施?
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
二楼露面漏水,倒这层露面的时候我们用了设计更高标号的混凝土(之前做基础的时候质量不好)现在老师傅们说 出现这样的问题,可能是1楼露面转换梁不够力,导致上的柱子下沉,从而促使楼板崩裂,出现漏水现象请问打什么有解救方法吗
填充层的施工混凝土填充层施工应具备以下条件:1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下; 混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。面层的施工低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:1. 水泥砂浆、混凝土地面;2. 瓷砖
一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,高区19-32层,四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管, 问题《中间19层的连通管可以取消吗?》因为他影响了前室的标高.
最近做一个剪力墙住宅,有两层转换,一层地下室,为了将就地下室车道,转换层上下刚度比只有0.4多,调了多次都不怎么合建筑心水,一前辈提了个建议在地下室个别地方加墙增加刚度(核心筒全落地),试算还真可以,但是,我觉得这种情况虽然计算上过了,但是转换层和上部的刚度有部分是不连续,不知这种情况算不算一种常用的处理方法?欢迎各位指点```
加强层的概念是具体指代什么?加强层的伸臂构件指代什么?如果理解为内筒像一根柱子,伸臂构件就是悬挑梁那种,这么做结构不安全啥,内筒轴向力会很大,抗扭也不好,而且外筒或外围框架柱和伸臂构件有连接吗?此处连接为铰接还是固结?这么做仅仅是为了让加强层侧刚度下降满足抗侧刚度比吗?求各位大师们解释哈,非常谢谢!暂时不会做这类工程,概念希望有个直观的理解。求高手耐心讲解啊!
有个问题向高手请教:我们项目进行转换层施工时,梁宽2700,高1800,柱子为直径1500的钢管混凝土柱,柱头位置梁钢筋纵横交错(双层双向,每向钢筋都只有30mm间距),一个方向就有四层钢筋,每根钢筋都在柱头内锚固,造成柱头混凝土很难浇注。能否将下部钢筋在柱头位置利用机械连接,这样柱头就减少了一半的钢筋量,即方便施工,又节省钢筋 。这样做是否可靠,是否符合相关规范及技术要求?
二层砌体,二层上是墙,有构造柱,一层那刚好是大门,这样导致构造柱断开,这样做行吗?就算可以的话二层的构造柱能在一楼的楼板上相连吗?谢谢了!:'(
图纸简介: 包括照明、动力、消防、防雷、接地完整一套图纸。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03 图纸省
规范说:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时。。。。。那肯定指的是地上三层吧。 而这里转换层所在层号是包括地下室的。 假如我地下室为2层,转换层在第二层,那参数应该填4,程序自动对框支柱等抗震等级增加一级不是和规范不符合了? 求大侠解惑。
地规 5.2.7规定,当地基受力层范围内有软弱卧层时,应对软弱顶层承载力进行验算。不知此处受力层范围如何确定?地规表3.0.3的注释里倒是规定地基主要受力层的简单计算方法。请问是按这个判断受力层范围吗?
本建筑为一二类高层普通住宅,带有一个二层商场裙房,那么这个二层商场裙房按高层建筑的一部分设消防,还是按建规设消防呢?按高规是二类高层建筑的商业营业厅,需要设自喷,按建规,是个小商场,仅700平方米,不需要设自喷?究竟如何考虑呢?裙房和主体建筑上防火是完全分开的
我做了一个工程不超过24米的住宅由于属于临时高压系统所以生活给水考虑市政管网和水箱联合供水,但由于消火栓系统的存在需要设置消防水池和消防泵根据建规屋顶还要设一个消防水箱能保证重力自流 ,由于建筑给排水规范不允许水箱合用 我考虑消防水箱由给水市政管网供水,放生火灾时启动消防泵,请问我的方案可以吗?希望大家讨论???
请问这个基础可以建7层吗?