首页 课程 资料 论坛
  • 关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念

    烦请各位大神解答下萌新的疑问关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念 已知六项防治指标中已有相关定义 表土保护率:项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量占可剥离表土 总量的百分比。    做设计的时候以往一直按照和可恢复100%来进行设计,但现在当地主管单位不允许这样设计了,需要可剥离表土的数量大于保护的表土数量,此时就有个问题,既然是设计水保方案肯定要达到100%,不然你就需要对为保护的表土数量另行说明,但是做设计时可剥离的表土在设计上肯定是全都剥离了的,实现应剥尽剥的原则,不然为何要留下一些可剥离的表土,虽然确实在实际情况中确实不能达到100%,但这毕竟是设计方案,走的是设计面积,同样的问题也适用恢复林草植被面积,想问问大家做方案时是如何进行设计的,还有小于可剥离时如何进行说明的,谢谢

  • 关于微机保护电源的问题

    一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?

  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 关于地埋电缆保护管的选用

    1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)

  • 保护接地的线径如何选择

    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 关于消火栓保护距离的问题

    今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!

  • 求助:各种材质管道的保护

        市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下   球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?

  • 关于T20V10“图纸保护”问题

    天正建筑图纸保护只有“禁止分解”、“禁止打印”勾选项,可否增加勾选“禁止捕捉”与“禁止删除”功能??

  • 电缆保护管与设备的连接

    施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?

  • 60KW常用设备可以这样保护吗?

    某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰

  • 过负荷保护电器有关问题

    配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?

  • 请问以下保护怎么实现的?

    在民用建筑规范上有这么一条 但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。 5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。 (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; (2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/) (3)外部相间短路引起的过电流; (4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?); (5)过负荷; (6)油浸式变压器油面降低; (7)变压器温度升高; (8)气体绝缘变压器气体压力升高; (9)气体绝缘变压器气体密度降低;

  • 关于电缆过路保护管的问题

    关于电缆过路保护管的问题:室外电缆过路保护管敷设时,两端各需要往路基或绿化内伸入多少呀,有人告诉我是800mm有人说是1000mm,规范有要求吗?

  • 排管与保护管的区别是什么?

    排管与保护管的区别是什么?电力电缆排灌要求大于90mm但保护管只要求大于电缆外径的1.5倍如过是长距离使用保护管埋地有什么特殊要求吗?需要多远设人、手井,或其他设施?

  • 关于低压系统的零序保护

    请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?

  • 零序保护为什么经常动作?

    新建小区的变电室,物业系统高压出线开关在2个月内动作了3次,微机保护记录都是零序保护动作。第一次是有一栋楼内公共照明箱进水引起。第二次是工人在楼内接线短路。第三次没有查出原因。变电室内低压出线开关和最末一级开关都没有跳。是不是零序保护设置有问题?有人遇到过这种情况吗?请赐教!

  • 关于进线保护设置的问题

    我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。

  • 我们应该装设什么保护才好

    我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好让人难以相信的事情!!!!

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

点击加载更多

如何保护植被

如何保护植被专题,为您提供如何保护植被相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何保护植被 相关的专业交流讨论,更多如何保护植被相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

植被混凝土绿化

植被是什么