有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
各位大虾,低压我不懂,想问一下,一般多大的电机(380V)需要配接触器+热继啊,如果小一点的电机是不是直接可以用空开+热继啊?比如1kW以下的。对了,负载是散热风扇。
本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
知识点:负载监控器接触器
知识点:接触器
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。