首页 课程 资料 论坛
  • 什么时候用交流接触器呀,各位

    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?

  • 上海供电配电MOELLER交流接触器

    上海供电配电MOELLER交流接触器产品选型:MSD-DIL-CJMSD-DIL DILM400/22(RA250)MSD-DIL DILM250/22MSD-DIL-CJMSD-DIL DILM225/22(RA250)MSD-DIL-CJ MSD-DIL DILM185/22(RA250) MSD-DIL-TJ MSD-DIL DILM185-S/22(220-240V50/60HZ)MSD-DIL-CJ MSD-DIL DILM150C(RAC240)MSD-DIL-CJ MSD-DIL DILM150C(RAC240)MSD-DIL-TJ MSD-DIL DILM115C(RAC240)MSD-DIL-TJ MSD-DIL DILM170C(RAC240)MSD-DIL-TJ MSD-DIL DILM170C(RAC240)MSD-DIL-TJ MSD-DIL DILM1

  • 大家分析下这接触器为什么会坏

    大家分析下这接触器为什么会坏

    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 为什么交流接触器响声如此大

    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!

  • 请教照片配电箱加接触器后的配电箱系统图画法

    是这样的情况,是一个物料仓库,我未设开关,想通过那种配电箱上带按钮(应该是接触器控制)直接控制灯具启闭,画到这里后就不知道再怎么画,可以表示采用那 面种板上带按钮的配电箱,是怎么画,我正在学习中,请各位指教。

  • 停电后恢复送电,农网配电箱接触器烧了十几台

    前天,一条10kV线路因检修停电8小时,等恢复送电后,农网配电箱接触器线圈烧了十几台,停电当天天气下雨。这种情况只要停电当天气下雨就会发生。停电时天气好时,有时也会烧一、二台。请大家帮忙分析下,是空气湿度高引起的吗,还是另有其它原因。

  • 有个关于配电柜里面接触器的问题

    整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。

  • 接触器远程就地可以同时控制

    接触器远程就地可以同时控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教

  • 有关延时断开接触器的问题

    有关延时断开接触器的问题

    如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!

  • 请问关于接触器的这个条文怎么理解啊

    请问关于接触器的这个条文怎么理解啊

    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择

  • 接触器的结构特点与检测

    知识点:负载监控器接触器

  • 接触器自锁到底怎么接线?

    知识点:接触器

  • 求教!有关接触器的问题,急。

    现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!

  • 关于交流接触器的几个疑问

    关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。

  • 考考大家(接触器的问题)

    出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,

  • !!请教交流接触器问题???

    CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!

  • 交流接触器的安装与设计

    各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?

  • 关于接触器的问题请教大家了。

    接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。

点击加载更多

配电箱接触器

配电箱接触器专题,为您提供配电箱接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱接触器 相关的专业交流讨论,更多配电箱接触器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度