380V接触器线圈烧了,我想改用220V的线圈,应如何接线(我很久前接过,现在忘记了)?谢谢!!!!我现在的接法:将原线路未改,用220V线圈,在常开上接一项零线,接触器能自动吸合,但不分离,很明显我的接法不正确,还忘高手赐教
我看卖家发的接线图,火线1接A1和火线3接A2,都需要开关。图一里画的红色方块意思是两个开关。我的接法是图2,这样接可行吗 但是我的接法是火线1直接用线接到A1,等于A1是长通的状态,火线3接A2的中间加了个开关,这样关闭A2那个开关后,接触器就会松开,启动开关交流接触器就会吸合。 我想问的是,火线1接A1不加开关,直接保持长通状态,会不会烧了或者有其他坏处。
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
知识点:负载监控器接触器
知识点:接触器
出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。
大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的
现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!