铺装/草地/饿鹅卵石/风景素材,尽量下铺装
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
素材-----木纹系列希望对大家有用下的请回帖,,谢谢[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-19 13:07 编辑 ]
新手 会基础CAD PS SU 3d自学中到单位领导要我一个人做效果图而单位的项目很多又涉及到山体用3d做地形还不会 觉得无从下手很缺这方面的素材 有这些宝贝的大侠们 分享一下吧 多谢了!!!!
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
千张国外建筑手绘风景钢笔铅笔水彩临摹线稿线描素材资源清晰大图
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!