三极接触器,控电220v上口三极漏电,零线接排。下口没负荷,接触器按下启动就跳闸,有两个指示灯。我想是不是铁心的漏磁通引起的??待系统的高手答疑。
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
请问有630A的?我手头有个无锡蓝虹电子的彩页,貌似只有400A,还有就是外形和接线图和VS1一样吗?上传个接线图啊,小弟感激不尽!
如题
今天在别人的技术要求上看到“开关的使用类别至少为AC22,接触器的使用类别至少为AC-3”这是什么意思啊?请教了!!!!
电容补偿柜的电容容量为300KVAR,变压器容量为800KVA,请问如何确定补偿柜内隔离开关的大小,接触器的选择.如何进行计算的?对于设备用电回路可以根据用电设备容量确定电流.但是补偿柜根据什么确定电流呢?谢谢
突出奇想,如题?有个项目,我本用空气开关控制灯,甲方说不方便及违反规范,想用指甲开关直接控制,我不同意,因为太多灯。我想折中措施,采用用指甲开关控制继电器开合,既美观又可实现甲方方便的想法!其实是开,合控制,只是平时用在电动机上,我想用在照明控制上,用美观的指甲开关代替用按钮,接通接触器,利用它的触点接通我空气开关控制的照明回路!
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
知识点:负载监控器接触器
知识点:接触器
接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。
本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
有一15KW的电机,用的40的接触器但是会发热,有一师傅叫我把中间那一项不过接触器,说这样可以减轻我想了想好像没什么道理啊,我的电流是平衡的啊请教一下这样真的可以吗?