很简单的电气线路,两个接触器控制电机的正反转,控制线路中带互锁,用无互锁的自复位按钮来操作电机的正反转。在使用过程中,频繁发生两接触器短路情况,经检查,发现两接触器主触点烧死,一接通电源,就发生相间短路,总开关跳闸。偶就搞不懂了,明明两接触器之间有互锁,一个接触器动作另一个接触器就不可能接通,为什么会发生两个接触器同时烧坏的情况呢?
一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器
我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QS接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QS接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QS接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。二、反向启动:1、合上空气开关QS接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
来源:电工技术 版权归原作者所有,侵权请联系删除
在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗?请高手赐教!谢谢。
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
如何让交流接触器直流供电?请教高手.
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。
大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:) 这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢能帮忙解决问题的有奖:time:
电机正反转 你们说是调换A C相 还是任意调换2相了还是调换A C相有什么好处了[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2010-1-5 13:52 编辑 ]
大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的
请问为什么要在接触器的触点前后并联上一个有电阻,电容和电感的电器元件呢,它的名字是什么,(此情况一般用于对静电比较敏感的控制电路)
有一15KW的电机,用的40的接触器但是会发热,有一师傅叫我把中间那一项不过接触器,说这样可以减轻我想了想好像没什么道理啊,我的电流是平衡的啊请教一下这样真的可以吗?