首页 课程 资料 论坛
  • 600v的电机怎样选接触器

    大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的

  • 关于电机选空开还是接触器问题

    各位大虾,低压我不懂,想问一下,一般多大的电机(380V)需要配接触器+热继啊,如果小一点的电机是不是直接可以用空开+热继啊?比如1kW以下的。对了,负载是散热风扇。

  • 什么时候用交流接触器呀,各位

    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?

  • 电机烧毁,接触器zc也烧毁

    我们大连冰山16的氨机在开机运行过程中把电机烧毁,启动正常,没有增加能量,电机声音不正常,准备停机的时候机组跳停,后经电工确认电机和接触器zc烧毁. 请大家帮我分析哈是什么原因?(接触器配小了?)

  • 大家分析下这接触器为什么会坏

    大家分析下这接触器为什么会坏

    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 为什么交流接触器响声如此大

    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!

  • 知道电机功率如何选空开、接触器、电线?

    知道电机功率如何选空开、接触器、电线?

    已知电机功率后,可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径。 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流。一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安。现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在选择空开断路器,接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可。具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电机,额定电流8安,那么接触器,空开,就可以选16-25安培的。实际生产中接触器要比空开大一些为好。例如上面例子,接触器可以选择25-40安的(频繁启动,过流,堵转)功率余量要大一些,寿命也更长。 最后说线径的选择,上面工作电流是8安,考虑到平时超流堵转,提高稳定性,选4平方铜线。余量大一些比较好。

  • 电机星三角降压启动接触器选择

    大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!

  • 接触器在起动电机时电压下降

    接触器在起动电机时电压下降

    接触器在起动电机时电压下降导致接触器线圈吸合力不够,一直在烧触点,在线圈上加阻容吸收器如图,这样可不可以使用。

  • 请教下,电机回路2个接触器并联什么意思

    如图,哪位解答一下,谢谢

  • 正反转电机怎么接两个交流接触器?

    一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器

  • 关于星三角启动电机的交流接触器选择问题

    一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢

  • 变频器与电机之间是否可以加电磁接触器?

    今天看一变频器说明书,上面写变频器与电机之间是部可以加电磁接触器,但是我看过很多图纸都是加的有接触器,到底可不可以加,为什么

  • 关于交流接触器发热的原因!

    一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!

  • 如何选择控制用的接触器?

    如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。

  • 接触器远程就地可以同时控制

    接触器远程就地可以同时控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教

  • 请问关于接触器的这个条文怎么理解啊

    请问关于接触器的这个条文怎么理解啊

    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择

  • 有关延时断开接触器的问题

    有关延时断开接触器的问题

    如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!

点击加载更多

电机接触器

电机接触器专题,为您提供电机接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机接触器 相关的专业交流讨论,更多电机接触器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度