大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的
各位大虾,低压我不懂,想问一下,一般多大的电机(380V)需要配接触器+热继啊,如果小一点的电机是不是直接可以用空开+热继啊?比如1kW以下的。对了,负载是散热风扇。
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
我们大连冰山16的氨机在开机运行过程中把电机烧毁,启动正常,没有增加能量,电机声音不正常,准备停机的时候机组跳停,后经电工确认电机和接触器zc烧毁. 请大家帮我分析哈是什么原因?(接触器配小了?)
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!
已知电机功率后,可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径。 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流。一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安。现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在选择空开断路器,接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可。具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电机,额定电流8安,那么接触器,空开,就可以选16-25安培的。实际生产中接触器要比空开大一些为好。例如上面例子,接触器可以选择25-40安的(频繁启动,过流,堵转)功率余量要大一些,寿命也更长。 最后说线径的选择,上面工作电流是8安,考虑到平时超流堵转,提高稳定性,选4平方铜线。余量大一些比较好。
一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
今天看一变频器说明书,上面写变频器与电机之间是部可以加电磁接触器,但是我看过很多图纸都是加的有接触器,到底可不可以加,为什么
接触器在起动电机时电压下降导致接触器线圈吸合力不够,一直在烧触点,在线圈上加阻容吸收器如图,这样可不可以使用。
如图,哪位解答一下,谢谢
一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器
2005-5-27 王彦芳 摘要:此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。此接触器非常有使用价值,也非常有必要在电力行业推广。关键词:永磁接触器 节能降耗 我厂目前使用比较广泛的低压接触器多为3TF及CJ20系列电磁式接触器,此类接触器具有耗电多、噪音大、触头容易烧毁等缺点,需经常更换。 YDC1系列永磁式交流接触器于 1997年研发,2001年被认证为国家重点新产品,此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。 重点介绍如下:一、适用范围 适用于交流50HZ或60HZ,额定电压至1000V,约定发热电流至1000A以下的交流电路中,供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机,与热继电器或电子式保护装置组成电磁启动器。可以保护过载或断相的电路,还可组成可逆转换机械联锁接触器,配电转换接触器对,和星三角启动器。二、结构特征 YDC1系列永磁式
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!
出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?