构筑物抗震设计规范中19.2.4条公式里罐壁t0单位是以m计还是以mm计了?我按mm计算出的自震周期为0.003s。我按m计算出的自震周期为0.09s。我觉得都有可能啊!求解!
构筑物抗震设计规范-10.23版
这是我收集的《构筑物抗震设计规范》征求意见稿,希望网友多提意见!
在构筑物抗震设计规范中第13.2.11.2中描述,混凝土多筒型电视塔和钢电视塔,可取一个方向水平地震作用标准值的100%,同时取另一个方向水平地震作用标准值的30%。问下论坛中的朋友,这一水平方面各个方向的百分比同样也适用于其他的类似构筑物么,比如说烟囱等塔类结构么?恳求大家的意见。
某些构筑物抗震鉴定与加固的讨论,值得学习
最新构筑物抗震设计规范,欢迎下载,并提出宝贵意见
给水排水构筑物施工及验收规范
GBJ 141-90
最近院里接了一个20万吨大直径筒仓的项目,院长让我把构筑物抗震设计规范好好看看,看了几遍有几个问题希望论坛里的大佬们能指点一下小弟。 1. 非框排架结构的构筑物,例如框架、框剪、筒体等结构的工作塔,需不需要控制小震下的弹性位移角? 2. 8度区0.2g, 25米大直径筒仓采用外层钢筋混凝土仓壁与内柱联合支承,地震作用如何确定?因为整个筒仓刚度很大,没有办法设计成以弯曲变形为主的剪力墙延性结构,是否需要按抗震等级乘以调整系数? 我的想法: 1.不需要,构筑物规范5.5.1条文说明里明确大多数规则的构筑物满足抗震截面验算条件下不会发生超过正常使用极限状态的变形值,有薄弱层时应验算罕遇地震下的弹塑性位移。弹性位移角是控制小震水准下设防目标,抗震截面验算是控制中震水准下的设防目标,若能满足中震下的设防目标,小震下的设防目标是不是构筑物比建筑物可以要求低一点,体现建筑物与构筑物的区别,以及抗规和构抗规结构设计的灵活性。框排架结构形式复杂,平面竖向变化大,薄弱点多,应该控制弹性位移角。 2.不用,抗震等级确定的调整系数是为了满足设防烈度下结构构件的
给排水构筑物施工及验收规范.chm
给水排水构筑物施工及验收规范.pdf
新抗规2010第9.2.16条规定,钢厂房柱脚宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚,6、7度时也可采用外露式柱脚。而新构筑物抗震设计规范第7.5.6条规定,7度、8度时,有吊车的框排架柱或重屋盖框排架柱宜采用外露式刚接柱脚。疑惑?
既有工业建、构筑物的抗震鉴定,是通过检查现有建、构筑物的设计、施工质量和现状,按规定的抗震设防要求,从
构筑物规范-2006征求意见稿,大家看看,提点意见。PDF格式。
现行《构筑物抗震设计规范》于1993年发布实施,至今已逾10年。为保证规范时效性,由中冶集团建筑研究总院对该规范组织修订,目前已经基本完成第二版的征求意见稿。为了广泛征求各位同行同仁的意见,及时发现征求意见稿的不足,“构规”编织组决定在各大建筑论坛发布《构筑物抗震规范》(征求意见稿)电子文本。烦请各位同仁畅所欲言,对本规范修订稿提出意见(跟贴、电邮或来函均可),帮助我们更好的完成“构规”的修编工作。在此向各位同仁表示诚挚的谢意!附联系方式:北京市海淀区西土城路33号 中冶集团建筑研究总院建筑工程检测中心邮编100088 电话(传真同) 010-82227364 李永录 yj62226088@sohu.com 010-82227394 孙雨 sunoverrain@163.com备注:也欢迎各位同行来电探讨建、构筑物及管道检测加固等我部主要研究领域的相关问题,或登陆我部网页www.yj-jg.com查询。烦请斑竹置顶一段时间,谢谢。
《高规》与《抗震规范》的不同,本人精心摘抄
现在确定抗震今年用新规范,不知道新规范有没有培训资料,有的话培训资料中应该有新规范相对于旧规范的修改之处,这样的话对比着看就省力很多,因为以前都是看旧规范复习的。而且知道了修改之处就可以重点照顾一下不知道哪位有相关资料,可否共享之,谢谢!
能用的上拿去,难得的高清版,奉献给大家!