380V接触器线圈烧了,我想改用220V的线圈,应如何接线(我很久前接过,现在忘记了)?谢谢!!!!我现在的接法:将原线路未改,用220V线圈,在常开上接一项零线,接触器能自动吸合,但不分离,很明显我的接法不正确,还忘高手赐教
请教有关220V接触器B105,B370等。请问在B370再往上是多少?是B400吗?我是在双电源切换柜中用到400A的断路器,其中的两个接触器我不知道用什么?以前用315A的断路器时,配的接触器是B370,以前用80A的断路器时,配的接触器是B105,都是抄的别人的图,请问现在断路器是400A的,请问如果我还想再用这种系列的220V的接触器来配的话,应该用B多少?有B400的吗?请问哪位大师熟悉此系列的接触器?谢谢!
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?小女子实在不懂呀
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
请问24V的消防栓按钮可以直接控制220V接触器吗?(有一个与弱电无联系的220V的常开触点就行了)比如说海湾的8404消防栓按钮,还是要经过一个弱电继电器后再控制220V接触器?另外请问海湾的8402是不是实际上就是一个弱电继电器,还是有专门的弱电继电器?如果没用过海湾就回答第一个问题好了,谢谢了。
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
知识点:接触器
知识点:负载监控器接触器
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,
接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。
大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的